千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]球机控制问题...

[复制链接]
大沧 发布于: 2007-7-25 17:59 738 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

有一城市治安监控系统,由键盘控制矩阵,通码转换器转发,经光端机控制前端球机,以前一直正常,有一天突然不能控制了,把球机、光端机、防雷器拆下来都正常。光功率、图像也正常,就是不能控制,但如果把球机视频线拔掉,就能控制,视频线也换过,真是见鬼了,不知各位有何高见,请指教。

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
SupermanTm 发表于 2007-7-25 20:27:00
应该是"地"引发的静电问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
大沧 发表于 2007-7-26 09:17:00

楼上是说地线没接好还是什么意思,要怎样解决啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
chinesecat 发表于 2007-7-26 09:20:00

还真有点莫名其妙,能不能把球机拆回来在矩阵边上试?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
大沧 发表于 2007-7-26 10:02:00

球机拆下来试过,是好的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dds111999 发表于 2007-7-26 10:24:00
我看还是控制线路的问题!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
houhou 发表于 2007-7-26 11:11:00
我上次也遇到过这种现象,没有楼主那样用光端机传输。当时从现场拆一个下来,接到矩阵,通过键盘能控制,但是把总控制线一接就控制不了了,这种现象还是查下控制线路的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
大沧 发表于 2007-7-26 11:59:00

问题是只要前端球机不接视频,控制又正常,所以不知怎么去查线路啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
fangaj001 发表于 2007-7-27 12:01:00
把最远球机终端电阻打开
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lakis 发表于 2007-7-27 16:59:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
大沧 发表于 2007-7-30 10:06:00

见鬼了,昨天派人去看时又说正常了,晕,不过还是得感谢各位的回答

[此贴子已经被作者于2007-7-30 10:12:07编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
无平无静 发表于 2011-1-16 20:27:00
有时候,这东西真神奇!