半年前做的工程,最近连续出现问题,高手来帮忙...

[复制链接]
kkkjlw 发布于: 2007-7-31 10:50 976 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

总共也就10台摄像机,一个恒速球,5个带云台可变倍调焦,4个不带云台可变倍调焦

电源都是就近接的,最近有4个带云台的和一个不带云台的出现异常,还有二个解码器烧坏(二个的电源接一起的)

问题如下:

其中二个带云台的能变倍但不能调焦,调光圈不起作用,拉近后就一片模糊了;

另一个带云台的也能变倍不能调焦,点光圈的"+和-"却变成变倍了,拉近后啥也看不到,更严重;

还有一台完全不显示,已经拿去维修.

问了摄像机厂家,说是我们的电压不稳,后来去量了,解码器进电大概是240,变倍调焦那里的电压大概是7-12.5不停的跳,一般在10左右,

DRV是大华的,摄像机是佳信捷的,确定协议没错.厂方说叫我加个什么电阻.

高手帮帮我,谢谢啦

回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
风采世第 发表于 2007-7-31 11:19:00

用排除法处理

1、首先测解码器:变焦变倍电压应该为12V~偏幅1~2V;去掉云台与解码的连接线如果还是7~12V不停的跳动属于不正常现象~~

2、接下来测试云台~~用摄像机电源DC12V直接接云台公共端com及变焦~负极com正极变焦为正变焦~反之为负变焦,自动聚焦、菜单都可以这样测试~~

3、主机485输出~万用表DC端测485正负级~在无连接状态下电压约为4.5V~偏幅1V左右~控制变倍变焦及其他云台操作后都有电压跳动~

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lakis 发表于 2007-7-31 12:06:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
123zhaojianying 发表于 2007-7-31 12:45:00

这种情况多数是外界电源不稳定.细查12V电源.12V电压它内部是有稳压电路的.允许范围是正负0.5V.还有可能是雷击.要问他们是在什么样情况下烧坏的.否则有可能是质量问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
kkkjlw 发表于 2007-8-1 18:28:00

谢谢楼上各位,不知还有没其它办法的?

假如是电压不稳,该怎么解决呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cmyk2008 发表于 2007-8-1 21:35:00

电压不稳还变压器,这还用问马!!!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xiaoqin1120 发表于 2007-8-2 09:57:00
学习``
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
huyong3002 发表于 2007-8-2 13:24:00
有没有做防雷保护呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kkkjlw 发表于 2007-8-2 17:27:00
没做防雷啊,这个要怎么做的呀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
赢在执行 发表于 2007-8-2 23:11:00

一般的产品尤其是在室外的应该都有小作用的防雷功能,防雷是一方面,但是不是主要的,应该检查你的电压不稳定的原因,或者你采用别的传输方式试一试,比如网络传输,共缆传输等,本身共缆产品就有防雷作用(室外的设备),仅供参考

.......................................................................

中天技源 李  13811363411  68865570-223

QQ  254808044   网址 www.gonglan.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
dbkdz 发表于 2007-8-3 00:37:00
把解码板和摄象机寄过来给你修.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ada110 发表于 2007-8-3 06:35:00

电源偏高,气温比较高,电子设备质量不好,不稳定,

[此贴子已经被作者于2007-8-3 6:37:56编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xiaoqi624 发表于 2007-8-3 09:31:00
要是确认设备没有什么问题的话,那就是电压或者是雷电的原因了.   这个不注意是不行的了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
兰颜知已 发表于 2007-8-3 10:30:00

BS一下某些随时随地打广告的。。。讨论技术就讨论技术,说不上两句就打广告或向自己的产品上去引,有严重的误导倾向!这个坛子就是这样搞得技术都没人讨论了。

赞成2楼的同志的做法,这个没有巧方法的,排除法最保险,一样样连电源在内一起检查,有条件的还可以用示波器测下485信号的平滑度,看看干扰多不多。至于电源烧坏的问题,我想问下,你们这些前端取电不做一个电箱?里面不做保险丝的吗?如果有保险的话,除了雷击和进水,想不到有什么问题会无故烧电源。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
z.x 发表于 2007-8-3 12:58:00
关键是解码器质量和设计都有问题!我现在用的普通解码器2~250一个,市场上还有120~180的不敢用啊。
正常的解码器应该有2~3条保险的,环形变压器,带防雷和看门狗的。对照一下你的是不是!!最简单的办法是把AC24拨到AC220然后接上设备看看是烧设备还是保险管!!(很危险啊!!!玩笑)