crcj 发布于: 2007-7-19 08:19 629 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

由于120主板坏掉了,换上新主板,以前的地址信息全部不见了,需重新输入,但是以前安装时剪下的地址码也掉了,这种情况怎么办呢,望各位帮帮忙。有好几十对对射。

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
缥缈 发表于 2007-7-19 10:18:00

再从新设呗,进入编程,当键盘显示  010INPUT S/N:L                                     

                                    A XXX-XXXX:1     你到前端遮挡一下你想设为010防区的对射,应该就可以把10防区设置进来了,你重复这样把其他的防区也设进来就好了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
HUGE 发表于 2007-7-24 12:39:00
输入序列号时  触发防区,自学序列号
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
czq7912 发表于 2007-7-25 09:43:00
如果号码没做过登计,就没啥别的途径了,只能照上面两位朋友的做法去操作了!
回复 支持 反对

使用道具 举报