ydxtf 发布于: 2007-7-11 09:17 524 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

各位亲戚朋友.叔伯兄弟:

       小弟在此遇到一个好棘手的问题!我公司现有一工程.装了七个七寸球机...但其中有一只出现了一种比较奇怪的问题:装好后都是正常的..可不到几小时~就出现的白屏的情况!后来把电源关掉.再接上..先是自动对焦的时候正常几秒钟后又变成白屏啦!后来把摄象枪换啦..可换上后..正常..可几小时后又是白屏..关掉电源再开也是一样!后来把球机也换啦..可还是正常几小时后又白屏....

请问哪位高手帮帮我..因为正等着验收啦!谢谢啦!

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sunvid 发表于 2007-7-11 09:21:00
是否电源有问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
dds111999 发表于 2007-7-11 10:27:00
最好逐项排除,电源、解码板,电源板,线路,接口等等!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
xmal 发表于 2007-7-11 10:53:00

没有试一下,录像机上的接品换一下.

是不是哪个地方接地?电源有没有杳过??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
南京卓安 发表于 2007-7-11 22:30:00

自己先排除

电源首要

DVR也要注意

线路一般不会有问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
BG7JWE 发表于 2007-7-11 23:52:00

先用小的可移动监视器到安装点试一下,使用专线(包括电源及信号线),如果没有问题,就用原来的电源线试试,如果再没有问题,就猜是球台里面的信号线有问题了,慢慢找,顺着就会找到故障点了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
hanmo2004 发表于 2007-7-12 22:57:00

估计你的一体化摄像机质量不是太好,光圈可能自动就开到最大了,那当然就是白糊糊的一片了。把那个枪拆下来,单独接个监视器,看看光圈是不是在没有调整的情况下就自己开到最大了。如果是,这个枪就别用了,换个有品质保障的型号把。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
艾普光端机 发表于 2007-7-13 09:18:00

给你推荐个仪表,可以一段一段的排除问题,我们公司生产的新产品,下面是6大功能

云台控制  通过三用表的数据功能菜单,设置和云台对应的数据格式、协议、速率和地址,然后通过三用表的红黑表笔与云台解码器的AB线连接,三用表可以作为控制键盘现场控制云台的垂直水平运动以及镜头的焦距变化,这样就直观的验证了数据通道的正常与否;

视频测试  模拟视频信号通过视频电缆直接接入三用表,然后通过三用表的视频功能菜单,对该视频信号的峰值和场频进行分析,这样就直观的对视频质量进行了量化;

光功率测试  光信号输入接口FC/SC/ST三种可选择,实际安防工程中通过测试光发射端和接收端的实际光功率衰减,然后对比实际光路距离的理论光功率衰减,从而检查光路的通畅情况;

UTP网线测试  通过三用表的UTP测试端口和外接的测试端口连接所需要测试的网络电缆,检测网络电缆的通断情况;

数据通道测试  一个三用表调整到数据发送装备(做信号源),另一个三用表调整到数据接收方式,将两个表分别连接到所需要测试的常规数据传输电缆两端,通过接收端三用表接收数据状态来判断电缆的通断情况。

视频显示  外接7英寸液晶显示器,在现场可以直观的用肉眼观察视频图象质量。(配件)

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mamstar 发表于 2007-7-13 09:48:00
以下是引用艾普光端机在2007-7-13 9:18:00的发言:

    通过三用表的UTP测试端口和外接的测试端口连接所需要测试的网络电缆,检测网络电缆的通断情况;

数据通道测试  一个三用表调整到数据发送装备(做信号源),另一个三用表调整到数据接收方式,将两个表分别连接到所需要测试的常规数据传输电缆两端,通过接收端三用表接收数据状态来判断电缆的通断情况。

视频显示  外接7英寸液晶显示器,在现场可以直观的用肉眼观察视频图象质量。(配件)

同意也

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zyq3659 发表于 2007-7-13 16:52:00

同意不是电源问题就是光圈问题~