从菜鸟做起 发布于: 2007-7-27 18:41 829 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
安装了爱礼富的对射,安装完毕后其他防区都正常,只有7号防区无论撤防,设防都会报警,而将该线路更换到其他防区就可以正常设防,撤防,请教各位大虾是不是我的主机有问题,还是操作键盘问题,我觉得线路应该没有问题。
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yigao 发表于 2007-7-29 09:34:00

撤防还要报警那就要首先看你的防区类型是不是设置为24小时防区了,另外你觉得线路没有问题那么现场是否有遮挡对射的东西?是否有强光干涉?主机不应该有问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
从菜鸟做起 发表于 2007-7-31 00:53:00
设置成24小时了...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
slytide 发表于 2007-7-31 09:57:00
肯定是设置成24小时防区了!这个问题也要问!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhzxy 发表于 2007-7-31 10:58:00
查看防区类型,是不是设置成24小时防区了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hbcn2005 发表于 2007-7-31 15:45:00

你用的报警主机应该是238C的,编下程看看!

QQ 471897197

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yigao 发表于 2007-8-1 10:08:00

设置为24小时防区,该防区始终处于未准备好的情况下当然会撤防后还报警。太当然了!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
HUGE 发表于 2007-8-2 11:53:00
支持楼上所有 24小时防区的说法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
binbin88500 发表于 2007-8-6 11:02:00

恩, 路过!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
huaguorong 发表于 2007-8-15 21:27:00
要看看是什么主机,防区怎么编程的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sunchip 发表于 2007-8-16 09:19:00
路过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
wjj8436822 发表于 2007-8-16 11:13:00
      主机默认24小时防区
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
bosea057 发表于 2007-8-17 19:53:00

对 是24小时防区 楼上说地对 

你恢复出厂设置 看什么样的情况啊 ~