鲁家华 发布于: 2007-7-20 15:56 852 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在外地做了工程,用了半年都是好的,前段时间,线路被380烧了,当时把录象机,等好多设备烧了,,,后来更换了被烧坏的那节线,

和设备,但总是过几天就把485转换器烧了,还老烧比较固定的几个摄象机,我们读给换6个485了,和几次摄象机了,线路架空,没有传管子,检查也比较麻烦,最后,把485防雷,电源防雷的装上,好是好了些,但过10几天还是烧东西,集中220V供电.

我们郁闷的很呀,

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
广州铭视 发表于 2007-7-20 17:22:00
做工程就是会遇到这样或那样的问题,而且还涉及工程维护的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
桃园一片 发表于 2007-7-20 17:39:00

怀疑是控制线引入了感应电压。在主控室断开485线。用万用表测量一下外线a或b对计算机地的交流电压。如果大与5v恐怕就会经常烧芯片。解决方法可以用485隔离器。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
呆头鹅 发表于 2007-7-20 21:22:00
用带光电隔离的485转换器试试,雷都能防,这点小问题应该可以解决掉的吧!嘎嘎。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
子时曰 发表于 2007-7-21 09:28:00

防雷是系统工程,不是头痛医头脚痛医脚能解决的....

[此贴子已经被作者于2007-7-21 9:33:47编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大漠孤烟 发表于 2007-7-21 09:33:00
我现在做的工程也是遇到烧设备,我们怀疑是电压波动太大
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
ququ530 发表于 2007-7-21 09:43:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
lyj001100 发表于 2007-7-21 10:42:00

是不是接地没有做好,接地没有做好可能会出现问题.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
笨蛋的猪 发表于 2007-7-21 22:41:00
你的220电是怎么取的?还有,接电地端...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
SupermanTm 发表于 2007-7-21 23:55:00
其实,在户外的环境里确实不应该采用RS422/485的电气规范的,建议改动一下,采用电流环加光电隔离的方式,可以一劳永逸地解决问题。
可以联系我:QQ 414474074,声明一点,我可以告诉你怎么做,但我不会帮你做,当然,也不收钱
回复 支持 反对