鲁家华
积分
帖子
主题
在外地做了工程,用了半年都是好的,前段时间,线路被380烧了,当时把录象机,等好多设备烧了,,,后来更换了被烧坏的那节线,
和设备,但总是过几天就把485转换器烧了,还老烧比较固定的几个摄象机,我们读给换6个485了,和几次摄象机了,线路架空,没有传管子,检查也比较麻烦,最后,把485防雷,电源防雷的装上,好是好了些,但过10几天还是烧东西,集中220V供电.
我们郁闷的很呀,
使用道具 举报
怀疑是控制线引入了感应电压。在主控室断开485线。用万用表测量一下外线a或b对计算机地的交流电压。如果大与5v恐怕就会经常烧芯片。解决方法可以用485隔离器。
防雷是系统工程,不是头痛医头脚痛医脚能解决的....
是不是接地没有做好,接地没有做好可能会出现问题.
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页