远安小熊 发布于: 2010-10-18 20:54 502 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在手里边有个安防项目

一个厂房的边界 用红外对射器及红外双监探头 每个防区用一个单独报警模块  然后一根485总线连起来。

现在有个问题 ,就是红外对射器用的是 18V的供电, 但红外双监探头需要12V的  但电是通过一根2芯电源线从机房里引出来 就是说整条线都是18V   有什么办法  或者在前端红外双监探头的地方加个什么设备或者做个什么处理 可以让探头设备端的电压降到接近12V而不影响整条线的电压

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-10-18 21:43:00
很简单,用一只12V稳压管或串几个二极管串起来就可以把DC18V变成DC12V左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hkzcx 发表于 2010-10-19 11:26:00
红外对射用12V的也可以正常工作的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
小鲁 发表于 2010-10-19 11:55:00

查下两种探测器有效工作电压范围,取个中间值微调下吧,估计行得通,再不行布两种电源线,不过挺费钱,再不行三楼说的串稳压管也是一种办法

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
linjianma0917 发表于 2010-10-19 14:23:00

用18V的更稳定

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
远安小熊 发表于 2010-10-19 18:42:00
谢谢各位 明天去试试看。