楼控与各个专业的配合问题...

[复制链接]
tianshan 发布于: 2007-5-11 10:57 1125 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
楼控做的多了,现在发现在实际中最恼火的就是与各个专业的配合问题,与空调、强电、消防的配合是很麻烦的。比如我现在要控制一台风机的启停,把线放过去了,但是却发现空调控制柜没有我可以接线的地方,前期根空调专业说好了要预留的,但是空调说了一句没有把我气死:光说管什么用,你都没有把控制柜的二次接线图给我,我怎么给你预留啊。向这种情况我遇到了多次了。不知道大家有没有遇到过这种情况
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
当时明月 发表于 2007-5-11 13:47:00
<p>但楼控也就是做专业配合吧,自身内部的事情反而非常简单.</p><p>手里刚结束的一个项目,没有拿到任何一个设备的控制接口,监测接口还是自己分析出来的.</p><p>郁闷</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
bjshaochun 发表于 2007-5-12 09:34:00
你当初有没有告诉他预留接线的具体位置呀?这情况太正常了,再说你换个思路考虑就不生气啦,人家又没拿你一分钱的薪水,没有故意捣乱就不错啦,做事是求财,不是求气,小兄弟!!!!!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
上海蓝程 发表于 2007-5-12 21:12:00
<p>给楼主一个建议:</p><p>在接手BA项目后,第一件事就是通过书面发文形式给各专业发技术文,对各专业提出BA的要求,给出参考二次控制图,通过业主拿到各专业的收到此文件的签名,那么我认为情况将有所改观。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lylyly123 发表于 2007-5-14 10:07:00
这个建议不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dhwen 发表于 2007-5-14 10:41:00
我做BA项目工程也经常碰到类似的情况,但首先要了解自己做的工程需要那些对方配合的,一般在和业主开会或总包开会时都会提出相应技术要求,让总包或业主进行协调,这样就可以避免不必要的麻烦。前面的楼主说的就是这意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
与楼控前行 发表于 2007-5-16 21:27:00
说白了,就是工程管理的问题.一个成熟的工程公司在做工程时候,以下两位提出的意见是一定要做的.<p>在接手BA项目后,第一件事就是通过书面发文形式给各专业发技术文,对各专业提出BA的要求,给出参考二次控制图,通过业主拿到各专业的收到此文件的签名,那么我认为情况将有所改观。</p><p>首先要了解自己做的工程需要那些对方配合的,一般在和业主开会或总包开会时都会提出相应技术要求,让总包或业主进行协调.</p><p>希望论坛上多这种有内容的建议.</p><p>顶!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tiger1981 发表于 2007-5-21 11:46:00
<p>以书面的形式向甲方或总包提出自己需要控制的设备及控制接点的详单,并请甲方或总包签字确认后。由甲方负责协调。</p><p>一般在工程设计阶段就要提出自己的要求,至于二次回路可以交给设计院,让设计院设计。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jiangsf 发表于 2007-5-21 16:39:00
楼上的朋友说的有道理。要通过总包来协调
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
安全服务 发表于 2007-5-21 23:58:00
好的,说得好,本人来支持支持!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
千家恋爱 发表于 2007-5-22 09:46:00
好的,多谢指点1
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
陶新林 发表于 2007-5-23 17:44:00
<p>你说的这种情况较为普遍,为避免这种情况发生,请做好以下工作:</p><p>1、中标后立即通过业主与空调、强电、消防等专业单位进行图纸会审并确认工作。在此会议上中标者 需将楼宇自控的监视与控制明确无误的向上述提出单位,并且有控制回路图纸,图中标示各类器具必须明白无误。控制模式一定要描述清楚。主要重点做好与空调和强电、照明等施工单位的专业配合工作。</p><p>2、进入场地施工时。再次确认各专业单位的施工图纸是否按照会审要求进行了落实。如果没有落实必须由业主方召集上述单位再一次的明确。</p><p>3、在实施过程中注意与经常与上述单位核实现场设备安装情况。发现问题立即解决不要拖延。</p><p>4、关键要做好楼宇自控施工图纸的设计工作,依监控点数表为依据落实各节点的控制点与监测点,这需专业人员高度责任心和能力,没有业务能力就是存在问题你也发现不了,所以许多工程节点漏设也不乏有之,加之业主也不太明白此项技术,最后也就不了了之了。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
spr01 发表于 2007-5-27 19:31:00
顶顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
皮皮鸟 发表于 2007-6-7 08:38:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>陶新林</i>在2007-5-23 17:44:00的发言:</b><br/><p>你说的这种情况较为普遍,为避免这种情况发生,请做好以下工作:</p><p>1、中标后立即通过业主与空调、强电、消防等专业单位进行图纸会审并确认工作。</p><p></p></div><p></p><p>受教受教!</p><p>设计规范点的设计院都会出二次回路的线路图!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
wgtaosset 发表于 2007-6-9 12:43:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报