最近碰到一个奇怪的问题:DDC是通过以太网连接的,刚开始比较正常,但是DDC与网络断开后不会自动连接上,观察DDC的指示灯,状态灯不亮,其它三个灯不停的闪烁着。重新启动DDC和交换机问题均没有解决。重新进入超级终端设置,网络连接正常,但好景不长,如何才能从根本上解决这个问题?希望各位楼控高手指点。谢谢
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xmqi 发表于 2006-4-4 12:38:00
是否是自动分配地址?什么状态灯不亮,发送还是接受?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
lovehyn 发表于 2006-4-4 18:39:00
<P>不是自动分配,是指定的。以太网上部分发送和接受的。你应该见过实物吧。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tomyi 发表于 2007-5-29 09:29:00
<p>重启动ddc,如果能够通讯,说明可能是网络通讯质量不好.</p>