图纸设计要求:周界防穿越报警时,自动显示报警方位,并且监控立即弹出所报警方位的监控录象。俺是新手,请问各位大侠,这样的要求该如何实现?

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
magician_he 发表于 2007-5-14 13:26:00

如果用120 主机联动的话可以这样做:

以用发光二级管在厂区的效果图上做以个防区的展板

当防区发生报警时用V120DV联动二级管发光来显示报警防区的位置

再用V120RY联动摄像机的预置位在大屏幕上弹出报警画面

有问题可以联系我:he81672767@yahoo.com.cn

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qq5346523 发表于 2007-5-14 16:03:00
谢谢!谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
MTS110.COM 发表于 2007-5-14 21:55:00

一般的报警主机带联动模块都能达到楼主的要求吧。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
呆头鹅 发表于 2007-5-14 22:00:00
DVR的基本功能啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dajiakuaile 发表于 2007-5-22 16:02:00

一般主机 都可以实现的 只需要加个报警联动模块

 