千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

综合布线(Cabling)
收藏本版 (10) |订阅

综合布线(Cabling) 今日: 6301 |主题: 37622

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]在地热地面上布线的问题...

[复制链接]
luck9749 发布于: 2007-5-1 22:32 1811 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<div class="t_msgfont" id="message22015144">最近我在做布线的时候遇到了一个问题:房间是地热,但网线、音响线必须要从地面上走,高度还不能突出地面上复合地板的厚度……<br/>因为是地热,而线必须从地走,最后会聚到房间中央的会议桌上用于会议桌的话筒、笔记本上网用。<br/>如果直接从在地上布线,高温的地热会严重影响到网线的,我该怎么办啊,我该怎样在不受地热高温影响的条件下,还可以在地面上正常布线啊(甲方要求不用无线设备连,必须用有线的)</div><br style="CLEAR: both;"/>
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
阿地神啊 发表于 2007-5-2 14:58:00
<p>这个没辙了!只能走地面了,铺地板时把线盖上。</p><p>或者改走踢脚板内。</p><p>我当时做这样的工程时直接在地面开槽,遇到地暖时跨越过去,用隔热棉把二者隔开,最后上面只有极薄的一层水泥,然后铺地板。</p><p>那个地暖管离地面大约4厘米左右,线多的话你只能把地面的沟开的尽量的宽,用细管平铺。</p>
[此贴子已经被作者于2007-5-2 17:41:14编辑过]

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mdl1983 发表于 2007-5-2 15:16:00
<p>说得好啊&nbsp; 开地槽+隔热棉&nbsp;&nbsp; 如果线很多的话就多开几条或者一条槽开宽</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
清水无痕 发表于 2007-5-2 15:50:00
<p>没有太好的方法尽量多布几个细管吧减少高度,有条件的话做一下隔热措施</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
luck9749 发表于 2007-5-2 16:00:00
怎样做隔热措施效果好啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
阿地神啊 发表于 2007-5-2 17:40:00
<p>现场自己琢磨吧!</p><p>最好的方式就是把与你的管交叉处都给他们断掉</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
游魂 发表于 2007-5-3 11:36:00
加隔热措施吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
z.x 发表于 2007-5-3 15:58:00
<p>干网络好多年了!这几年做的少了,没有意识了.利润低、门槛低什么人都在做。</p><p>按照标准来说网线应该同供热管道有200的距离的,但是实际施工中大多没有遵守。网线要注意的是电力线缆尤其是有整流器、变频器的线路。对于温度并不是特别的敏感,听说过“超导”吧?(0下243还是273忘记了)才能实现无阻。过去看过一份质料好象是温度每过10度对线缆的影响不大与0.1~2%在80~90以后有个稍大的提升。但是也在可以承受的范围内,简单的做一下隔热就可以。主要是防止外皮在高热的情况下变性。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
mdl1983 发表于 2007-5-6 19:16:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>z.x</i>在2007-5-3 15:58:00的发言:</b><br/><p>干网络好多年了!这几年做的少了,没有意识了.利润低、门槛低什么人都在做。</p></div><p>呵呵 老大 又跟上你了 这次我听得懂了&nbsp;&nbsp; 谢谢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
bhjslx 发表于 2007-5-6 19:29:00
简单啊,地下开地沟,比地热深点,然后再布桥架,桥架外面做一下橡塑保温,不过成本可能高了点,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
kunzhong 发表于 2007-5-21 14:29:00
<p>这种情况一般都是开地槽,遇到和地热管交叉的地方做一下隔热处理,至于隔热处理怎么做,从成本上考虑就见仁见智了,一般是没什么问题的.</p><p>10楼可能理解错了,楼主是说在房间里面呢,"一般"不会在地下挖地沟装桥架的;</p>