关于配线架的一个百思不得其解的菜问题...

[复制链接]
岳丰布线 发布于: 2006-11-14 08:58 4481 次浏览 48 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p><span id="yu">  虽然我知道墙上的模块拉出来的双绞线应该先到配线架,然后再用跳线连接配线架到交换机,但是我就是想不通,为什么墙上的模块拉出来的双绞线不可以直接在另一头做个水晶头直接插入交换机,而非要在配线架上兜个圈子再进交换机不可,接插多了损耗也大,所以我是怎么也想不通,为什么要怎么规定?哪位可以指点一二?</span></p>
<p><strong>补充:</strong></p>
<p><font color="#3300ff">  大家都说是为了方便管理,可是交换机上也有端口啊,大家想想,如果机柜里装的是交换机会节省出来多少东西,配线架不要了吧;从配线架到交换机的跳线也不要了吧;机柜里的线也不会这么乱了吧,只要从路由器分到个个交换机然后再从交换机直接到面板,至于因位置变动的跳线问题,难到交换机上不能跳?当然是可以的。标示?你说标示?这是人为因素,配线架能标,交换机为什么不能标。那问题就又回来了,人们为什么都喜欢六个指头瘙痒——多此一举呢?????</font></p>
<p><strong>说明:</strong></p>
<p>  第 <font color="#ff0000">26</font> 楼回答比较全面,鼓掌.<br/>  第 <font color="#ff0000">42</font> 楼回答个人认为最有代表性,佩服得紧,双手鼓掌.</p>
[此贴子已经被作者于2010-4-2 16:38:11编辑过]

回复

使用道具 举报

已有48人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xixialjl 发表于 2006-11-14 09:45:00
<p>如果要将数据变为语音,把配线架上线剪断,再接到语音配线架就可以了</p><p><em></em></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xiexiang 发表于 2006-11-14 10:48:00
<p>还是要听专家级的高手来一个详尽的解释吧!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
BJFLUKE 发表于 2006-11-14 12:47:00
<p>最主要的我想还是在为综合这两字如果以后有什么改变的话就不用改线了,只要换个跳线就可以了</p><p>不用去改变线的位置和设施</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
mx296 发表于 2006-11-14 13:38:00
<p>上了配线之后,可以灵活地进行跳接和转换,直接接成RJ45头就不一样了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zrhxdt 发表于 2006-11-14 14:12:00
连接配线架主要为了管理方便,比方说要更换连接的设备,用跳线更换就很方便,如果直接作水晶头插上去,机柜里的线就会很乱的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
岳丰布线 发表于 2006-11-14 17:33:00
<p>但是加上配线架以后最少也会多出三个节点啊,大家都知道,在通路上多一个节点就会有诸多电气上的问题增加,到底是什么原因让人们竟然做出这样的选择??</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
游魂 发表于 2006-11-14 17:52:00
如果你只想达到能上网的功能你是可以这样做啊,实际上也有些单位是这么做的,毕竟省下模块和配线架可是省了不少投资哦,不过这样做出来的话,整个系统是不具有互换性了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
小楼听风 发表于 2006-11-14 19:08:00
上了配线架多美观啊,看得也舒服!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hawk9 发表于 2006-11-14 19:43:00
楼主的疑问小弟也有,感觉布线没什么技术含量。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
ainy 发表于 2006-11-14 21:16:00
<p>应该是综合布线的需要吧,上了配线架以后,分出4、5到电话配线架再到电话交换机,而1、3、2、6分到另一端的网络配线架再到网络交换机</p><p>规范应该是这样了, 在实际应用中要灵活应用,规矩是死的人是活的。前段时间有个工程,上司偏偏要在网线跟交换机之间加一个配线架(要加就加两个)跟理线架,说按标准都应该这样做,我晕! 多加设备多花钱不说,还浪费了时间,外观也不够整洁影响了工程质量。当时我就极度反对。后来由于甲方打线错误(打线这事不归我们管),出了个奇怪的问题,应该是线路短路了(交换机的两个端口拔掉其中一个后两个端口都不亮,接上去后所有连着电脑的端口指示灯狂闪,网络瘫痪)。甲方一个电话大过来说我们的交换机有问题,不得已我得亲自跑过去。这其中最倒霉的是我了,前后浪费了1天半时间,唉&nbsp; 谁叫咱的劳力不值钱呢</p><p>我想还有一个原因是避免以后端口的拔插更换,假如网线从出来直接到交换机上固定好后,出于美观的考虑,网线必须长短不易才能做到美观整洁,假如以后需要把两条长短不一的网线兑换一下端口那就很麻烦了。如果使用配线架的话,就可以只使用散对的双绞线在两端配线架之间打线(电信的程控机房都是这么做的),从而减少了交换机的端口拔插。</p><p></p><p>以上是我的一点理解,由于没有实际的实施经验,光凭自己的一点小聪明胡思乱想,不知道对错,还有在表达上可能有点粗陋,希望明眼人能指出来 。 谢谢</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
惊情四百年 发表于 2006-11-15 09:50:00
<p>同意楼上的观点,写的已经比较全面了</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
nbsw 发表于 2006-11-15 16:55:00
<p>配线架和交换机都是不可少的,这样对以后办公区域功能发生变化的话,只需要在跳线上变端口就行</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
penglingmin 发表于 2006-11-16 11:59:00
<p>其实大家要理解综合布线的意义,综合布线是用户端到设备之间链路的管理,包括标签和理线</p><p>当然如果是小工程,一二十条网线,你可以省点钱,直接打水晶头就可以了</p><p>但是遇上上百、上千个点的时候就不便管理了。那时候才能突显出综合布线的作用。</p><p>配线架不仅能把链路很清楚的规划出来,还令外观漂亮整洁。跳线的作用是,不紧可以实现与设备之间的灵活转换,也不会破坏原链路的顺序,容易查出故障.</p><p>我想11楼遇到的问题应该是施工不规范或技术没达到要求所导致的.</p><p>最近碰到很多机房改造的项目,都是因为以前布线不规范,像没做标签,没有理线,不用配线架,不用理线架,像这些机柜里面几乎是一团糟,如果那条链路出了问题也很难找出来维护.</p><p>我甚至还碰到过这样的事情,有一个100多个点的网络改造,也就是把它原来的机柜里的线跟用户再整理一遍,一百多个点没有一个点是做了标签的,最离谱的是打模块的时候像装强电面板一样把八跟芯去掉皮然后插在模块上,晕死.</p><p>所以建议大家一定要找专业的布线公司做</p><p>支持综合布线事业!!!!!!!!!!!!!!!!!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
西北民工 发表于 2006-11-17 09:01:00
<p>你所说的解决方案,就是我们所经常提到的传统布线。</p><p>而你觉得饶了圈子的布线方法,就是我们现在所说的综合布线,很多地方也叫结构化布线。</p><p>主要是为了在一些特定情况下,能够快速、灵活的提供解决和处理方法。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ghl89126 发表于 2006-11-17 09:27:00
设备更换后,端口位置可能会变化,这时,只需变跳线,而不是动网线了,而且灵活。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
岳丰布线 发表于 2006-11-17 11:05:00
大家都说是为了方便管理,可是交换机上也有端口啊,大家想想,如果机柜里装的是交换机会节省出来多少东西,配线架不要了吧;从配线架到交换机的跳线也不要了吧;机柜里的线也不会这么乱了吧,只要从路由器分到个个交换机然后再从交换机直接到面板,至于因位置变动的跳线问题,难到交换机上不能跳?当然是可以的。标示?你说标示?这是人为因素,配线架能标,交换机为什么不能标。那问题就又回来了,人们为什么都喜欢六个指头瘙痒——多此一举呢?????
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
Max-Alex 发表于 2006-11-17 13:46:00
<p>不考虑管理这方面,配架到面板是所谓的永久链路,这是不允许去变动的,比如你直接做头子,头子坏了你剪了再做,再坏再做,你准备预留多少线?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
Gallant 发表于 2006-11-17 18:52:00
<p>经常看见人说布线没多大技术含量,一听便知未接过大工程。</p><p>我做技术顾问时,经常看到布线乱布,系统不通;设计错误,管道不足;完工後半年,谁也走不进机房。更有配线架一团糟,无法收拾最多。</p><p>依楼主的作法,在很小而只用少於三年的网络是没问题的。但大一点的便会在更改时出很多问题。</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
mypoor 发表于 2006-11-18 09:21:00
<p>这就是体现了结构化布线的管理灵活性</p>