关于蒸汽流量计算...

[复制链接]
zhb9860 发布于: 2007-3-13 15:14 1627 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教如何计算通过阀门的蒸汽流量
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
Yvmond 发表于 2007-3-14 14:39:00
<p>Cv=72.4*(W/1000)/SQRT(DP(P1+P2))</p><p>W: KG/HR</p><p>P1:进口压力(绝对压力)</p><p>P2: 出口压力(绝对压力)</p><p>DP: P2-P1( 阀门全开)</p><p>DP=~0.5*P1 流速达到最上值, 如阀门关小比较容易达到线性控制目的</p><p>Cv=83.7*(W/1000)/P1</p><p>如高温蒸汽: Cv=Cv*(1+0.00126*蒸汽温度)</p><p>Kv=Cv/1.16</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhb9860 发表于 2007-3-14 15:53:00
<p>多谢,不过我实际工作中经常遇到的问题是:</p><p>1.用户只能提供现场要求的蒸汽流量和管道蒸汽压力(进口),让我选定阀门</p><p>2.我只知道阀门通过液体时的流量系数,不知如何估算其通过蒸汽的情况</p><p>3.不同类型的蒸汽有何区别,估算时如何考虑</p><p>问题比较初级,望指教</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
板寸 发表于 2007-3-15 08:48:00
知道有饱和蒸汽和过热蒸汽之分,回头查查去
回复 支持 反对