C、终端设备的防雷 在CCTV系统中,监控室的防雷最为重要,应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网,防直击雷措施应符合GB 5005794《建筑物防雷设计规范》的规定。进入监控室的各种金属管线应接到共用的接地装置上,易采用一点法接地。 按照YD/T 5098-2001《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规范》第五部分:SPD 的选择;第5.3条:信号线用SPD;第5.5条:计算机、控制终端、监控系统的网络数据线用SPD的要求规范的要求,通流容量应大于3KA。 与硬盘录像机等连接且布线经过室外的信号线路主要为视频信号传输线及云台控制线,因此对于硬盘摄像机的信号保护,需要在由外面进入中心监控机房的线路接入设备之前,安装对应的浪涌保护器。云台控制线安装SR-E24V/2S、SR-E24V/4S、SR-P24V/2S信号及通讯电涌保护器;视频信号传输线安装Coax N-CATV/S、Coax B-TV/S同轴通讯信号电涌保护器等。多口矩阵需要安装CoaxB-TV/16S同轴通讯信号电涌保护器。 实施方法: 在球型摄像机电源、视频、云台控制线路前安装壹套SV-3/220[SV-3/024]摄像机多功能电涌保护器,用于球型摄像机的防雷保护。 在固定摄像机电源、视频线路前安装壹套SV-2/220[SV-2/024] 摄像机多功能电涌保护器,用于固定摄像机的防雷保护。 在中间放大器输入端的信号线上安装壹套Coax N-CATV/S[Coax B-TV/S] 同轴通讯信号电涌保护器在中间放大器输入端的电源线上安装壹套SR-E24V/2S[SR-E24V/4S] 信号及通讯电涌保护器用于中间放大器的保护。 在监控中心16口矩阵线路前安装壹套CoaxB-TV/16S同轴通讯信号电涌保护器,用于矩阵线路的防雷保护。 在监控幕墙信号线路前安装壹套Coax B-TV/S同轴通讯信号电涌保护器,用于矩阵线路的防雷保护。 |