<p>请教各位老师,我是做集成的,最近一个项目,BA厂商指定说用一种叫485带屏蔽的2心双绞线,用在联网上,不知道具体型号,好像是AWG18,也不知道到底是不是,问了一些线缆厂商,都说没有。RVVP的不行吗?不知道哪位大哥能告诉我为什么一定要用这种线,能联系到吗,我以前到是也用过一种叫LONWORK协议的AWG16的线,很贵,不知道AWG18是不是一种协议,好像这个BA系统是Modbus协议的。希望各位来讨论一下,让小弟学习一下,其实一些国内BA厂商用的都是一般的网线就可以了。布线的成本少了很多!</p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
liqiang0901 发表于 2007-2-15 00:00:00
AWG线多用于lonworks协议的吧,,其实用RVVP的也可以的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
datouyu81 发表于 2007-2-15 14:33:00
<p>路过,学习</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
上海蓝程 发表于 2007-2-15 16:47:00
<p>如果总线是LONBUS,建议不要用屏蔽线</p><p>如果是RS-485的,用屏蔽线,屏蔽线有很多种,AWG是专用于通讯的,距离不远的话,可以用RVVP来代替</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
biggio 发表于 2007-2-25 10:44:00
<p>对于施工方在不影响性能的情况下用便宜的线就可以了!一般RVVP就ok!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
catshine 发表于 2007-2-26 21:30:00
蓝程的朋友是Inves的代理吧,你们的产品我用过,是LONBUS协议的,但这个应该是MODBUS协议的,而且距离满远,要布整个大楼呢。不明白AWG的线一般的屏蔽双绞线有什么区别?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sa 发表于 2007-2-27 16:50:00
<p>AWG就是美国的一种线缆标准而矣!</p><p></p><p>完全可以用RVVP线代替</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
想上就上 发表于 2007-3-5 15:04:00