[求助]急n根线被老鼠咬断!
[求助]急n根线被老鼠咬断!...
[复制链接]
kellyps
发布于: 2009-1-4 10:15
1278 次浏览
24 位用户参与讨论
电梯直达
<p><font size="4">今天我们公司许多员工反映上不去网!我用测线仪连接模块检测发现许多网线中的必要的3或6都不通!估计桥架上有老鼠!请教各位高手不想重新放线有什么方法可以使网络重新通畅!双绞线的俩端是配线架和模块!具体如何操作!我是新手!谢谢了!</font></p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有24人评论
e_spider
当前离线
积分
1599
沙发
e_spider
发表于 2009-1-4 10:23:00
鼠咬的可能性不大,都是36不通,老鼠咬的也不会那么准!建议先仔细检查下不通链路两端的线缆卡接是否完好,模块的针脚是否有问题,最好用新模块重新卡接后再试一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
kellyps
当前离线
积分
484
板凳
kellyps
发表于 2009-1-4 10:30:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>e_spider</i>在2009-1-4 10:23:00的发言:</b><br/>鼠咬的可能性不大,都是36不通,老鼠咬的也不会那么准!建议先仔细检查下不通链路两端的线缆卡接是否完好,模块的针脚是否有问题,最好用新模块重新卡接后再试一下</div><p>谢谢!我检查过了就是咬的!配线架和模块我都检查过!模块也换过!桥架中的线的确有老鼠咬的痕迹及它拉的疤疤....!有间房间的线3.6不通124578都通!有啥方法在先弄通啊!那是一把手的房间他急!我更急!拜托各位了!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
cneecchen
当前离线
积分
774
地板
cneecchen
发表于 2009-1-4 10:52:00
<p>重新打线,不用3、6</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
MMJerry
当前离线
积分
603
5
#
MMJerry
发表于 2009-1-4 11:18:00
<p>不是很关键的线路的话,就选用别的线对,应急而已,待有空时再作更好的补救措施。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
京华kongkong
当前离线
积分
2162
6
#
京华kongkong
发表于 2009-1-4 12:26:00
<p>换线,现在有些品牌是有防鼠咬的线缆了。</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
kellyps
当前离线
积分
484
7
#
kellyps
发表于 2009-1-4 14:32:00
<p>谢谢各位了!我的邮箱<a href="mailto:lenovops@yahoo.com.cn">lenovops@yahoo.com.cn</a> QQ:116273439我们公司都是有线的!我在徐州小城市有机会来偶代你们去看汉文化吃地锅鸡!帮帮偶!小弟拜上!</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
bibbc
当前离线
积分
662
8
#
bibbc
发表于 2009-1-4 16:16:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>kellyps</i>在2009-1-4 10:30:00的发言:</b><br/><p>谢谢!我检查过了就是咬的!配线架和模块我都检查过!模块也换过!桥架中的线的确有老鼠咬的痕迹及它拉的疤疤....!有间房间的线3.6不通124578都通!有啥方法在先弄通啊!那是一把手的房间他急!我更急!拜托各位了!</p></div><p>124578都通的话就没问题了,把7的打到3上,把8的打到6上,两边一样打就OK了,1326有就OK了,4芯线就解决上网的,不过到时候PING可能出问题</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
jskrwf
当前离线
积分
1242
9
#
jskrwf
发表于 2009-1-5 11:33:00
如上面兄弟说的 你临时跳两根线保证1236都有线通就好了。其他地方不用动 对网络基本上没什么影响的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
comer
当前离线
积分
593
10
#
comer
发表于 2009-1-5 14:10:00
<p>支持11楼的,用78对代替36对就行了</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
kellyps
当前离线
积分
484
11
#
kellyps
发表于 2009-1-8 09:57:00
<p>哦!用78代替的话!是光跳模块吗?配线架那的线也要跳吗?能不能说的详细点呢!</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
xw2007c
当前离线
积分
2140
12
#
xw2007c
发表于 2009-1-8 10:36:00
<p>两端对应线的水晶头,重新按照通的打一下(把好的换到3、6位置)。</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
北京弱电施工
当前离线
积分
477
13
#
北京弱电施工
发表于 2009-1-8 10:45:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>e_spider</i>在2009-1-4 10:23:00的发言:</b><br/>鼠咬的可能性不大,都是36不通,老鼠咬的也不会那么准!建议先仔细检查下不通链路两端的线缆卡接是否完好,模块的针脚是否有问题,最好用新模块重新卡接后再试一下</div><p>同感</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
绿色硅谷sungreen
当前离线
积分
311
14
#
绿色硅谷sungreen
发表于 2009-1-8 14:02:00
老鼠这么精明吗?就咬3he 6?/??
回复
支持
反对
使用道具
举报
jwdtb
当前离线
积分
1063
15
#
jwdtb
发表于 2009-2-25 10:37:00
不用跳,直接把78打到36上
回复
支持
反对
使用道具
举报
承昌佳美
当前离线
积分
360
16
#
承昌佳美
发表于 2009-2-25 10:57:00
有意思的老鼠,不过我也没有别的办法了~
回复
支持
反对
使用道具
举报
天叶
当前离线
积分
660
17
#
天叶
发表于 2009-2-25 11:44:00
12线对发送数据,36线对接收数据,用78线对替换36线对。
回复
支持
反对
使用道具
举报
evo2004
当前离线
积分
408
18
#
evo2004
发表于 2009-2-25 13:57:00
替换是临时最快的解决办法
回复
支持
反对
使用道具
举报
zcheng_lee
当前离线
积分
1360
19
#
zcheng_lee
发表于 2009-2-25 14:04:00
<p>在线缆的两端同时换掉3和6,例用4.5换掉3和6,两端同时换,1.2.3.6通就可以了</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
寻找小双
当前离线
积分
420
20
#
寻找小双
发表于 2009-2-25 17:28:00
<p>只要线走1236就行了,重新接过两边</p>
<p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城