485转换器!...

[复制链接]
dongsheng 发布于: 2007-1-26 13:02 846 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

这些天看到很多和485转换器有关的案子,其中有提到无源和有源.

我想请问:有源和无源有什么区别???我通常用的上面有+5 COM R+ R- ,它是有源还是无源呀?

谢谢

 

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
桃园一片 发表于 2007-1-26 14:03:00
有源转换器是通过外接电源供电,这样的转换器的负载能力很强。无源转换器是通过计算机rs232接口上信号线上的电作为电力,他的负载能力很弱。他们的区别在于有源设备在接入9针插座后还要接供电(12v,5v或220v);无源设备仅插入9针插座不用再接其他供电。你这个设备是不是外接了5V电源?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mjwlqn 发表于 2007-1-26 15:43:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
maljmalj 发表于 2007-1-26 15:49:00

请问:那485中继器是啥啊?

[此贴子已经被作者于2007-1-26 16:06:12编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
桃园一片 发表于 2007-1-26 16:22:00

485中继隔离器是将485信号经过光电隔离,CPU串入/串出(相当于数字滤波)后,按标准的RS485接口输入/输出。

它的特点:

1、可以保证设备两端无电器联系

2、经过CPU重新整形可以保证中继再传送1200M(9600BPS)

3、485数据双向

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
流浪小汉 发表于 2007-2-25 15:25:00

学习中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
小黑鸟 发表于 2007-2-25 20:49:00
我也是一知半解啊,学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
huangshup 发表于 2007-2-26 22:47:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆