[求助]请问枫叶有线总线制报警主机DGP-848编程...

[复制链接]
longlong3300 发布于: 2006-8-11 18:08 1103 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请问枫叶有线总线制报警主机DGP-848编程,有1台主机和2个总线模块,这三个上各接了5路红外对射.
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
快乐你我 发表于 2006-8-23 12:15:00

我也想知道这个编程资料啊,

gongbiao@126.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jingcai 发表于 2007-2-12 00:04:00

这个编程蛮简单的,先要记下主机和总线模块的序列号

编程方法:

1)长按[0]键

2)输入安装者密码(默认值0000)

3)输入三位数段号

4)输入相关数据

注意:

1)进行防区编程时,段号001到048是用于设定防区的物理连接。它是先输入段号,然后输入模块的SN码(地址码),最后是输入模块的输入端口号。对于模块的输入端口号,它跟模块的输入回路一致。比如现有两个APR3-ZX4的模块,第一块的SN为:11111111,第二块的SN为22222222,共需8个防区,系统没有采用双防区技术。设置如下:

001:(11111111)(001),第1防区的物理连接为第一个模块的输入1

002:(11111111)(002),第2防区的物理连接为第一个模块的输入2

.......................................... ..........................................

004:(11111111)(004),第4防区的物理连接为第一个模块的输入4

005:(22222222)(001),第5防区的物理连接为第二个模块的输入1

006:(22222222)(002),第6防区的物理连接为第二个模块的输入2

...................................................................................

008:(22222222)(004),第8防区的物理连接为第二个模块的输入4

2)段号101到148用于防区的定义、分区设置和防区属性的设置。其中段号101用于第1防区的设置,段号102用于第2防区的设置,...............,段号148用于第48防区的设置。