从结果找原因 假设在双绞线电缆和光缆产品质量全部合格的前提下,仅对综合布线工程质量上存在的问题通过测试结果的不合格项进行分析,寻找问题根源。 1、断路、线序错误等物理接线未通过。 根源: ①属于转包、或部分转包工程。 ②临时招集辅助工。 所犯的底级错误大多是布线工程仅是总包(系统集成)工程的转包或部分转包工程。在招标时,只注重审查乙方总工程中主要项目的资质、资历,忽视转包工程的资质审查。 有的布线工程方为节约成本,通常的做法是在揽到工程后,临时招集辅助工。 2、回波损耗未通过 根源: ①大多在测试跳线与信息面板或配线架模块的连接点上 在双绞线链路中,回波损耗出现问题会严重影响数据传输,尤其是全双工传输性能。我站在检测前来过现场,发现整幢大楼里有多个工程队,各工程队穿梭在楼内都在赶工期,有的房间室内装修,特别是墙壁粉刷还未完成,模块已打好,且已上好面板。 解决方案:清理模块上的石灰颗粒及灰尘,重新打模块,上面板。 3、噪声,串扰等未通过 根源: ①环境电磁干扰 解决方案:受环境电磁干扰影响的不合格项整改起来就不那么容易了。有的单位仅1%的信息点有此类问题,且为预留点,就不再整改了。 4、光纤衰减未通过 根源: ①灰尘、指纹、湿度等因素损伤了连接器 ②光纤熔接过程中,光纤损耗增大,还有其它原因等。 解决方案:衰减是测试光缆的最主要指标。 ①清理灰尘、指纹,更换连接器。 ②若重新熔接后衰减仍超标,考虑减少熔接点,或更换一根较长的光缆。 |