一工厂装对射报警系统,共八对对射,用总线制报警主机,开始正常,约4个月后出现无故报警、不报警、布撤防困难、不停掉线、掉线恢复等各种故障,检查无果将主机返厂检修,结果正常,因是新厂区,主机处电源临时拉的,便推说电源问题,等电源正常后再说。将一对射接收拿回检测正常(现场检测时不管如何遮挡始终不报警),后反复询问有关人员有无安装新设备,皆说没有,后偶见一水泵房,便问如何供水,答曰:变频恒压供水系统。狂晕!!!!!!!!马上停机,试报警系统,正常! .如何解决干扰?论坛里的各位高工请赐教