[求助]报警器被变频器干扰,求解(看来无解了)...

[复制链接]
艳阳天 发布于: 2008-5-29 20:41 869 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一工厂装对射报警系统,共八对对射,用总线制报警主机,开始正常,约4个月后出现无故报警、不报警、布撤防困难、不停掉线、掉线恢复等各种故障,检查无果将主机返厂检修,结果正常,因是新厂区,主机处电源临时拉的,便推说电源问题,等电源正常后再说。将一对射接收拿回检测正常(现场检测时不管如何遮挡始终不报警),后反复询问有关人员有无安装新设备,皆说没有,后偶见一水泵房,便问如何供水,答曰:变频恒压供水系统。狂晕!!!!!!!!马上停机,试报警系统,正常!

.如何解决干扰?论坛里的各位高工请赐教

[此贴子已经被作者于2008-6-9 16:02:19编辑过]
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
RK 发表于 2008-5-30 10:17:00

红外的也受干扰?

我做同样的水泵房

用微波的探头受干扰

换红外的正常

对射是红外的,也受干扰啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
艳阳天 发表于 2008-5-31 16:00:00
电源干扰
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
小黑鸟 发表于 2008-6-6 00:01:00

怎么我就没有看懂呢?

电源怎么个干扰了呢?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
艳阳天 发表于 2008-6-9 15:59:00
将变频恒压供水系统断电,报警系统工作就正常,变频恒压供水系统工作,报警系统工作不正常,就这样
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
桃园一片 发表于 2008-6-27 17:44:00
看来你的总线是RS485的,如果是这样可以使用RS485中继隔离器。干扰估计是从两端接地不同造成的。最好的办法是隔离开控制线。让“地”没有回路。