千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

路由交换
收藏本版 (7) |订阅

路由交换 今日: 3703 |主题: 18312|排名: 28 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

紧急求救...

[复制链接]
holysun 发布于: 2006-12-20 23:09 616 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

最近由我负责作了一个项目,但是在调试网络过程出了问题,所有的机器显示{网络没有连接,线缆没有插好},但是在网上邻居调整网络传输速率为10M,显示连接正常,但丢包现象严重。

现在我不清楚到底是哪里出问题了

我把我们架设网线的具体情况作一说明

1。网线走的是地沟,和网线一起的有380V的高压电缆,但网线用PVC管保护,同时网线离高压线有50cm的距离,但是在进交换机的时候与配电箱并行。

2。网线为普通的网线。300-400元的

3。交换机为3com的。

4。网线的最长距离为50m

求教各位高手,问题出在什么地方?这种问题我该如何解决?

非常感谢大家的关注!这次是一次非常严重的教训!我会铭记在心得

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
无为无望 发表于 2006-12-22 09:40:00
我感觉你应该用福禄克(FLUKE)测试一下!!!看看到底是哪里出的问题!!有需要我可以帮忙的阿!!13810170070
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
游魂 发表于 2006-12-27 23:55:00
同意三楼的意见和建议
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
粤涯 发表于 2006-12-28 08:49:00
用仪表进行测试后再把结果拿出来大家分析
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
BJFLUKE 发表于 2007-1-5 16:29:00

这个不好做,用排除法查找原因吧。网线这块用FLUKE测试一下,不知楼主在哪里,要在北京的话可以找我

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城