[讨论] 工程中,碰到个问题和大家分析...

[复制链接]
shz5347000 发布于: 2006-12-7 21:09 576 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 在门禁施工中,遇见问题.发个帖子和大家探讨以下.情况如下:发卡时,读卡器感应都可以.但是,发完卡片再去感应开门时就不好用了,感觉手里拿的就不是卡片.而是一张纸.在那划来划去,10次有2次能感应到.为什么我发卡时 读卡是好的,而录完卡片去刷时就出现问题呢?相同的机器换了一台也是同样情况.没办法,又换了另外一种品牌的门禁机 ,才算把问题解决.是施工现场有干扰么?(机器电压也算可以  :11.6V)  我用的是平板的门禁一体机  看来这种便宜机器用的时候小心些.
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
轩辕笑 发表于 2006-12-9 13:10:00
把门禁机断电,在重新通电,是不是死机或是进入其他状态了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
matop 发表于 2006-12-9 15:00:00
<p>我以前也遇到过这样的问题</p><p>曾经用深圳某品牌的考勤机,总是有些卡片读不到,但是卡拿到其它设备上是好的</p><p>所以肯定是设备问题</p><p>我后来换了另一家的产品</p><p>一切搞定</p>