监控干扰问题求救...

[复制链接]
rufer 发布于: 2006-11-27 11:57 808 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
开始完工时,装了四个点监控,2个大概50米距离不可控制。2个大概150-200米可以控制。然后突然2个距离远的,图像出现严得白道,控制也不好用,命令执行迟顿,时常不能和。观察录相记录,两个点是同时出的问题,而有一天时间,又突然好了一天,后又再次出现问题,一直到现在,有两个月了,问题没有解决。
怀疑可能存在干扰,但没有专门设备检测。
现在在两个点的视频上,加了两端有源的扩干扰器,图像基本可以接受,但现在485信号无法完成控制,把200米线盘成一盘放在一起,就可以控制,但把线路放开就不能工作。
请求各位高手出手指点,我目前能怎么解决这个问题,用什么设备解测干扰源,怎么最小成本解决图像和485信号问题。
谢谢大家,请尽快回复。
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
eie1992 发表于 2006-11-27 13:04:00

先排除地电位环路干扰的可能性。

检查两个远的摄像机和解码器的信号“地”,是否接了“大地”,如支架安在金属管上或金属支架上?把它们与大地绝缘试试。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
监控摄象机 发表于 2006-11-27 13:09:00
可能是你的那盘200M的线
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
jking 发表于 2006-11-27 14:53:00

用示波器检查一下波形。建议大家配置一台示波器,有几百块前的,也有两千多的。

很有可能是设备接地的问题,然后看看附近有哪些干扰源,线路作好屏蔽。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xhcrusoe 发表于 2006-11-27 15:03:00

给你发到油箱里了你看看啊!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
视得清电子 发表于 2006-11-28 10:16:00

可以采用我这边所提供的视频控制复用器,具备如下特点:

1、地电位隔离功能:视频的地以及信号与主控室完全隔离;

2、视频控制信号在一根视频电缆内传输;

3、抗干扰

4、防雷防静电

  详细情况可以访问我们网站!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
burgess 发表于 2006-11-28 10:27:00
路过,来了解下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
rufer 发表于 2006-11-30 10:56:00
六楼的设备 我刚好拿到了 我所说的抗干扰器就是这个 视频效果可以了现在又拿了个复用的但485 没有改善 一点反应没有 线是新换的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
neisun 发表于 2006-11-30 12:18:00

可以用一下我们的视频抗干扰器  所有干扰都能解决 也不会存在你所说的485信号无法完成控制的问题.不防买一套回去用用,如果您觉的不满意可以无条件退货.

 

深圳市磊安讯科技有限公司
联系人:沈志刚
联系电话:0755-83425059
公司网站:http://www.neisun.com

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
视得清电子 发表于 2006-11-30 13:06:00

哦,我记得了,视频部分的干扰已经解决,但是485信号还没有解决!那个工程项目没有听到你的后期反馈!

我当时给你的建议是:

1、更换485转换模块为有源转换器;

2、将其他路需要控制的485线缆拆下,单独测试该点;

3、将波特率降低;

4、更换协议:看解码器还能够兼容那些协议,更换其他可以识别的协议;

5、在解码器的a/b线上连接120欧电阻;

  更多问题可以直接与我联系!