千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

门禁/对讲/一卡通
收藏本版 |订阅

门禁/对讲/一卡通 今日: 1847 |主题: 18133

发新帖
打印 上一主题 下一主题

天热时对讲分配器过热死机,烧坏.怎么解决的...

[复制链接]
jiaoyuhao 发布于: 2005-8-23 17:42 683 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
天热时对讲分配器过热死机,烧坏.怎么解决的?
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
LMJ 发表于 2005-8-23 22:35:35
<P>什么对讲分配器????</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hero_color 发表于 2005-8-23 23:05:36
那只好选用工业级的元件了,-30度到+80度的那种,一般地表温度在大陆不会超过70度的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
kexichu 发表于 2005-8-24 08:20:59
<P>我们的对讲设置可以达到你有要求。联系我13064114138</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jiaoyuhao 发表于 2005-8-24 09:48:45
<P>我们用的是CANRICH</P><P>分配器电源部分散热不好.天热系统不稳定!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
托尼 发表于 2005-8-25 09:45:24
要经常出入空调地方嘛
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jiaoyuhao 发表于 2005-8-28 11:45:33
是装在箱子里的 不大,有这么小的 空调吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ZGQRKJ 发表于 2006-11-21 18:53:08
<p>这个问题说明你的分配器没有设计好!电子元器之间散热没有处理好!</p><p>另外一个问题就是分配器用的外壳不好,分配器放在里面的空间太小,不通风!</p><p>我建议你重新更换一个大点的分配器外壳,尽量做到通风好,空间大,这就应该可以了!</p><p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
豆儿 发表于 2006-11-30 14:00:25
<p>如果是那里问题就加风扇,要注意电源功率。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
皮皮鸟 发表于 2006-12-1 10:00:27
<p>用大一点的盒子安装!要在楼道内装空调那是做梦了!</p><p>如果有条件选择铁盒子!其他的就在电器件上做文章吧~~~</p>
回复 支持 反对