请问,小区总线型结构与星型结构的区别?...

[复制链接]
myjob345 发布于: 2003-6-19 10:12 1350 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
诸位大侠: 小区的底层控制总线一般为总线型如:LonWorks总线、CAN总线、RS485总线等。无论哪种形式实际均为双绞线或同轴线到每一点位。 小弟我真不明白,既然是总线型的拓扑结构,不还是每一线到各点位吗,这与星型结构有什么区别??? 谢谢!
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
drdong 发表于 2003-6-19 22:46:00
星型结构主干不是从一个节点到另一个节点而是以主干形式布垂直线,节点过来的线直接接到总线上。与之不同的是手握手方式。星型接法从主干到节点叫STUB。一般速率低时,几十米距离是没问题的。这与信号的上升沿和信号检测规则有关
[此贴子已经被作者于2003-6-19 22:48:27编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nan 发表于 2003-6-20 09:41:00
其实还有逻辑和物理的区别。 逻辑的总线型和物理的总线型是不一样的。 物理的星型可能在逻辑上是总线型的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
myjob345 发表于 2003-6-23 13:14:00
谢谢!看了两位大侠的解释我似乎明白了点儿。是不是小区的总线型是指逻辑上的总线型而物理上仍接近于星型。 那么主干是什么材料构成,并是如何与节点过来的线相连的?如果手牵手的方式是指分支点的连接,那相关的设备上是有一个为下一个设备接续的接口吗?
[此贴子已经被作者于2003-6-23 13:36:10编辑过]