wzjkevin
积分
帖子
主题
机柜里面网络设备、电话设备、监控设备、背景音乐设备、服务等
请问怎么接地。机房在4楼。主干桥架从外墙(室内)一直到底楼的地面。
使用道具 举报
有二个方法:
1、用大楼地
2、做独立地
各有利弊:
1就近2干净
呵呵,想要多赚点钱的话,就做个单独接地吧
采用联合接地方式,具体制作方式如下:
1、将机房建筑主筋凿开,凿开后用接地要标测试接地电阻是否小于或等于一欧。如果不合格即采用单独接地的方式。
2、凿开主筋后焊接30*2.0镀锌扁铁。
3、将防静电地板下的接地汇流铜板中的不小于16平方毫米的多股软铜芯线与镀锌扁铁紧密焊接即可。
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页