千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

电话交换机(PABX)
收藏本版 (3) |订阅

电话交换机(PABX) 今日: 2023 |主题: 11205|排名: 45 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]北电交换机...

[复制链接]
wwwyz12345 发布于: 2004-4-28 16:08 789 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我要调北电(NTDS1000)交换机的自动路由

多谢帮助!

QQ:272158298

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
北电大胃 发表于 2004-4-29 17:01:00

你把AUTO设置成YES就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wwwyz12345 发表于 2004-4-30 00:31:00

是北电(OPT11C)的自动路由 我没调过呀

多谢啊

我的QQ:272158298

谢谢大家给我帮忙
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
北电大胃 发表于 2004-4-30 10:12:00

不就是11C嘛,在LD16中

REQ NEW

TYPE RDB

CUST 0

ROUT *

DES ****

TKTP COT 市话中继

AUTO YES 自动接续路由

ICOG IAO 双向中继线

SRCH LIN 出中继的循环寻线

ACOD **** 中继线接入的路由码

注:****代表根据实际情况输入的数值

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
骑猫的耗子 发表于 2004-4-30 12:05:00
是哪些需求?说明白点呀,是不是需要判断拨出的号码?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
liu3348 发表于 2009-10-27 17:00:00

>ld 60
      SL-1  ---  SYS-12/AXE-10 SWE/NUMERIS/SWISS/TCNZ 
                 /EUROISDN/SING/THAI/MSIA/INDO/CHNA 
                 /INDI/PHLP 
          CHANNEL TIMESLOT MAPPING

DTI000
.
          SL-1    NETWORK TIMESLOT
B-CHANNEL 1 -15   1 -15   1 -15
          16-30   17-31   17-31
D-CHANNEL 31      16      16


DTI000
.lcnt

PRI2 TRK  LOOP 1
     MNT  NNDC   NNC   OOS
BPV- 000   000   000   000
FAP- 000   000   000   000
SLP- 000   000   000   000
CRC- 000   000   000   000
G2 - 000   000   000   000
                 MAINT      NONEWCALL  UNAVAIL    SEVERE
TOTAL 24HR BPV - 000000000  000000000  000000000  000000000 
TOTAL 24HR CRC - 000000000  000000000  000000000  000000000 
TOTAL 24HR FAP - 000000000  000000000  000000000  000000000 
TOTAL 24HR SLPREP - 000000000 
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 AIS  -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 RAI  -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 LOS  -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000 

PRI2 TRK  LOOP 2
PRI2 TRK  LOOP 3
     MNT  NNDC   NNC   OOS
BPV- 000   000   000   000
FAP- 000   000   000   000
SLP- 059   000   000   010
TOTAL 24HR SLPREP - 000000299 
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000001 
TOTAL 24 HOUR G2 AIS  -000000004 
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 RAI  -000000003 
TOTAL 24 HOUR G2 LOS  -000000001 
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000 

PRI2 TRK  LOOP 4
     MNT  NNDC   NNC   OOS
BPV- 000   000   000   000
FAP- 000   000   000   000
SLP- 059   000   000   010
CRC- 000   000   000   000
G2 - 000   000   000   001
TOTAL 24HR SLPREP - 000000300 
TOTAL 24HR SLPDEL - 000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 AIS  -000000004 
TOTAL 24 HOUR G2 LFAS -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 LMAS -000000000 
TOTAL 24 HOUR G2 RAI  -000000002 
TOTAL 24 HOUR G2 LOS  -000000003 
TOTAL 24 HOUR G2 RAIE -000000000

 

 

帮忙看看  后两条线路经常自己当掉 然后要重启通道。  是什么问题呢

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则