一个很急的问题请教.....

[复制链接]
无忧忧 发布于: 2006-10-3 21:12 616 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有一个监控工程大概有十年的时间现要进行维护.但有一个问题非常麻烦现大概有四十支摄像枪,但现在发现控制线有一些枪不能控制.(原矩阵出来的控制电压现只有2V左右,这工程控制信号使用三种方式.(1)直接拉两芯控制线到约一千米的机房里再分到其他摄像枪.(2)直接用光收发到约一千米的机房里再分到其他摄像枪.(3)通过光端机的485方式到约一千米的机房里的另一端光端机再分到其他摄像枪.)现出现直接用光收发的形式单接一支摄像枪去控制发现有七支出现无法控制.解码板测试没问题,但就是控制信号灯不亮.测试摄像枪的控制线(将控制线一端短接,测到有47欧左右电阻).这些枪在维护进行期间是可控制,但后来出现不能控制.有否什么办法解决.能否加强控制的信号?(在不通过加设备的前提)
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
gobbs.net 发表于 2006-10-4 19:15:00
加485多路驱动
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hanmo2004 发表于 2006-10-5 00:07:00

1.检查线路;

2.检查485接口以及整个控制线的连接网络,最好不要是星型的结构;

3.检查云台解码器的地址、波特率、控制协议。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
无忧忧 发表于 2006-10-5 19:18:00

那个用两芯控制线拉的连接网络就是一个星形网络.但台解码器的地址、波特率、控制协议的应该是没问题的,因在这之前是可以控制.