请大家帮忙,我都快急死了...

[复制链接]
doudou 发布于: 2006-9-14 11:58 578 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>我们公司在外地做了一个弱电项目,其中的综合布线设计是我做的,当初的标书要求全六类,出于成本的考虑,我把本应配成快接式的语音配线架用S110超五类配线架代替,目前马上就进入测试阶段了,甲方要求提供所有点位的测试报告,但我心里明白虽然语音点的水平线缆用的是六类的,但配线间的架子全部是S110的,这样是没办法达到六类标准的。请求大家帮个忙,我应该怎么办呀!</p><p>另外,光纤跳线如果不用同一厂家的品牌是否可以。</p><p>   急啊!先谢谢大家了!!!</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
游魂 发表于 2006-9-14 13:19:00
<p>没办法,你只能按超5类标准来测试啊!!!</p><p>光纤跳线只要本身质量合格就可以用的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
njpla 发表于 2006-9-14 13:59:00
<p>那你要和甲方协商了!</p><p>还要看你和甲方的关系了!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
doudou 发表于 2006-9-14 14:30:00
<p>真的一点儿办法都没有了吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
TONY99 发表于 2006-9-14 17:11:00
<p>技术上的事一就是一。</p><p>或许能给测试仪灌点二锅头,让丫说胡话!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
freetonenet 发表于 2006-9-14 17:32:00
<p>测试仪得喝几万块钱的东西,才会胡说</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
网络耕耘者 发表于 2006-9-18 15:05:00
有办法的,你不是节约了N多钱吗,拿去砸甲方的有用之人,问题不就解决了吗?