55KW的变频器能否带动75KW的电机,但然了,变频器的工作频率上限我肯定不会设置在50HZ,往低点设置,水泵因为设计原因嫌大,其实实际工况下只要55KW的电机就可以了。这改怎么办。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bozhichen 发表于 2006-9-19 15:05:00
<p>不可以,你可以查阅下55KW电机和75KW电机的额定电流是多少,再看看55KW变频器能够输出的最大电流是多少,小马拉大车,你会看到用尽了力,车也没有动,这时你就会知道不换不行了,呵呵。</p><p>QQ:329979261,13424145030</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
leho 发表于 2006-9-19 15:52:00
是不太行.但也能用.55KW变频器--50HZ---带75KW的风机.相当于75KW的风机工作在55KW.这种算法是不正确的.电流\转速\电压都不相同.风机不是线性工作的.具体操作是按照电机的电流\转速\电压来设置55KW的变频器,但达到多少KW无法通过频率来查出.再问问吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hvac 发表于 2006-9-20 08:57:00
如果是离心水泵与闭式水系统,你先查出目前工况下的电流、水流量。然后换算出目标转速下的电流,根据这个电流来选变频器。<br/>