55KW的变频器能否带动75KW的电机,但然了,变频器的工作频率上限我肯定不会设置在50HZ,往低点设置,水泵因为设计原因嫌大,其实实际工况下只要55KW的电机就可以了。这改怎么办。
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有3人评论
bozhichen
当前离线
积分
1027
沙发
bozhichen
发表于 2006-9-19 15:05:00
<p>不可以,你可以查阅下55KW电机和75KW电机的额定电流是多少,再看看55KW变频器能够输出的最大电流是多少,小马拉大车,你会看到用尽了力,车也没有动,这时你就会知道不换不行了,呵呵。</p><p>QQ:329979261,13424145030</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
leho
当前离线
积分
1047
板凳
leho
发表于 2006-9-19 15:52:00
是不太行.但也能用.55KW变频器--50HZ---带75KW的风机.相当于75KW的风机工作在55KW.这种算法是不正确的.电流\转速\电压都不相同.风机不是线性工作的.具体操作是按照电机的电流\转速\电压来设置55KW的变频器,但达到多少KW无法通过频率来查出.再问问吧!
回复
支持
反对
使用道具
举报
hvac
当前离线
积分
664
地板
hvac
发表于 2006-9-20 08:57:00
如果是离心水泵与闭式水系统,你先查出目前工况下的电流、水流量。然后换算出目标转速下的电流,根据这个电流来选变频器。<br/>
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城