<p>有几个问题:</p><p>1、楼层的尺寸没有,楼层内水平线长度不好计算,本设计按60米作为平均计算。</p><p>2、信息点位约800个,每个信息点位是1D1V么?本设计按800D800V计算。</p><p>3、每层约有多少信息点未提供,本设计按平均计算,每层有160D160V。</p><p>4、共5层楼,中心机房在3层,需要设定几个分配线间没有提到,本设计按每曾设定一个配线间计算。而且机房在垂直同一房间。</p><p>根据以上假设,得到以下结论:</p><p>1、超五类模块:1600个</p><p>2、双口面板:800个</p><p>3、超五类双绞线:347箱,其中每条水平线增加了10%余量。</p><p>4、超五类跳线2米(用户端):400条(满配)</p><p>5、超五类跳线3米(用户端):400条(满配)</p><p>6、24口配线架:70个</p><p>7、110配线架100对1U:16个(含4对5对模块)</p><p>8、24口光纤配线架:5个(含耦合器)</p><p>9、1U理线器:91个</p><p>10、1米超五类跳线:400根</p><p>11、2米超五类跳线:400根</p><p>12、光纤尾纤:48条</p><p>13、2米全双工光纤跳线:8条</p><p>14、语音跳线(2米RJ45-110):800条</p><p>15、2米机柜:5个</p><p>16、100对大对数:176米</p> |