有一个六十个摄像机的监控系统,机房统一供电,,先经过漏电保护开关,再到稳压电源,再通过UPS输入中央供电器,只有两个较远的摄像机(简称A和B)是接了220V过去再转AC24V变压器(300~400m距离)。每个摄像机有一条75-7的视频线和RVVP8*0.5多股屏蔽的控制线,控制线都是分3芯*2作电源线用,其余2芯作485用。
其中一个在用中央供电DC12V的摄像机要换成AC24V的球机(简称C),也要改用220V传输过去再转AC24V变压器(600m远)。然后就出现了一个奇怪的问题:当C的电源一接通220V,漏电开关就跳闸了!而此时UPS能供电正常,包括C再内的所有镜头的图像都正常(表明线路是通的);测得C端变压器电压是230V(表明线路传输能力也够);
当C端不接变压器和球机,只是机房这边接上220V时,漏电开关还跳闸(表明与球机和变压器或电源相位都无关);
当不接AB的电源或者不接C的电源时,漏电开关不跳闸!再关掉所有的中央供电器,只供电ABC,还是跳闸(表明与漏电开关是否过载无关)。
其中AB前后端有防雷器已经接地了,而C无论是接不接地、接不接防雷器,跳闸的问题仍然存在! ……请教各路英雄,这会是什么原因??? |