监控单点防雷请班长指点一下...

[复制链接]
粤涯 发布于: 2006-8-16 09:30 2280 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在有个监控工程,有多个室外点,室外点采用5米高的立柱安装,在立柱上端采用钢筋引入到大地,电阻4欧可以不?

采用厂家的防雷器,在视频、信号、电源上面分别安装。

请问有那些要注意的,谢谢指点

回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
大胡子88 发表于 2006-8-16 13:28:00

不是班猪,不敢指点,只能抄了几条国标:

闭路监视系统的接地

GB 50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规范》:

第2.5.8条:“防雷接地装置宜与电气设备接地装置和埋地金属管道相连,当不相连时,两者间的距离不宜小于20m”

第2.5.4条:“系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω,采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω。”

GB50343-2004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》:

第5.2.5条(本条为强制性条款):“防雷接地应与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。”

第5.2.6条(本条为强制性条款):“接地装置应利用建筑物的自然接地体,当自然接地体的接地电阻达不到要求时必须增加人工接地体。

根据以上条款分析:监控系统的防雷接地应与系统的交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置,接地电阻不得大于1Ω。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
粤涯 发表于 2006-8-16 14:04:00
室外很远啊,不可能与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地接到一起,只能单独接地。谢谢大胡子的分析,我单独在室外点是不是单点防雷,接地4欧就可以啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
大胡子88 发表于 2006-8-16 14:39:00

LZ:室外很多地方就是4欧姆也不是好做的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
223328 发表于 2006-8-16 14:39:00

来迟了。我虽然是斑竹 但技术上和大胡子差很远。唯一有点优势的,除了大胡子这种防雷朋友热心支持这个论坛,还有通天和其他专家可以随时帮我解答各位论坛朋友提出的问题。

监控防雷前端接地,即使是独立接地,规范里要求四欧。不过实际操作中能达到的情况并不多,主要是现场施工难度很大,有时候能达到十欧,基本上防雷所验收就能通过。实际保护效果当然不是很理想。

听通天平帅的防雷讲座时,听说过前段摄象机接地根据实际情况,就地取材,有十来种灵活变通的方式可以把电阻做到尽量小,比如利用水沟,化粪池,消防管道等等。每种情况都有一些要求,比如利用消防管道或者其他管道时,不能把管道搞破 等等。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
粤涯 发表于 2006-8-16 14:50:00

那里是非常麻烦,孤零零的空地什么也没有,就是那种工地,就是准备建设那种。围墙都还没有做,做4欧可能要挖很大的坑。防雷所倒是不来检查,就是甲方要求打雷不打坏就行。

谢谢班长和大胡子!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
游魂 发表于 2006-8-16 16:19:00

个人认为在南方为每个室外摄像枪加装地 网做的接地电阻小于4欧姆,并不是件很难的事情!!!除非楼主是在石头山上或是沙地里,但我想你的工地是不可能在这两个地方的吧?所以请楼主首先做一个地网测试一下,其实并不难的!!

另你要明白一点,防雷设施再好也不能完全杜绝雷击破坏的发生!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
Cindy_Gong 发表于 2006-8-16 20:17:00

同意楼上的观点,在南方做4欧姆的单独接地并不算太难

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
223328 发表于 2006-8-19 10:04:00

在东莞碰到过在原住居民的小区内做施工的例子。摄象头需要安装在居民的墙面上,当地居民坚决不允许,后来动用了派出所的力量才勉强施工完毕。轮到做这批摄象头的防雷接地时,当地居民坚决不允许把墙上凿个窟窿,更不允许把路面破坏,而路面本身就是很厚很硬的水泥地,周围几百米内连一点泥土都找不到,那些消防管道,化粪池什么的,都不许利用。。总之那个活最后就没做下来。

所以,实际施工操作总是比规范难很多。

防雷还是太难做了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
粤涯 发表于 2006-8-21 14:28:00
是啊,防雷真的好难做,可是甲方系统要求里面必须防雷这一项,要不然就不给你做。而且工地建设你不可能做防雷坑,将来建设的时候还不是给你挖掉啦!真的不知道怎么做好?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
游魂 发表于 2006-8-22 13:29:00
回楼上的,如果你这个接地网是临时设施,那么就要在施工总平面土上标识出来!!!以便建设项目动工时采取措施处理
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
粤涯 发表于 2006-8-22 16:29:00

游哥,关键是甲方不懂,请的监理说不要影响以后的施工建设,做单点就可以啦,他说加什么防雷降阻剂可以做到。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
大胡子88 发表于 2006-8-22 17:00:00

俺有次在山上做一个地用了2吨降阻剂,好几十袋,地阻还是十几欧!

主要是没下雨,干呀!没有水这东东P用都没有。

楼上的要买可以找俺,俺手上还有好多吨存货。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
游魂 发表于 2006-8-23 19:06:00
以下是引用粤涯在2006-8-22 16:29:00的发言:

游哥,关键是甲方不懂,请的监理说不要影响以后的施工建设,做单点就可以啦,他说加什么防雷降阻剂可以做到。

做施工管理的最高境界是让甲方和监理跟着你的思路走,如果他们说怎么样就怎么样,那还要你干啥啊!!!

明白不!!!!?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
ten0592 发表于 2006-8-23 22:19:00
恩,有道理,主要还是在建筑施工前先规划好,才不会后期工作难做,费钱费力
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
粤涯 发表于 2006-8-24 11:20:00
以下是引用游魂在2006-8-23 19:06:00的发言:

做施工管理的最高境界是让甲方和监理跟着你的思路走,如果他们说怎么样就怎么样,那还要你干啥啊!!!

明白不!!!!?

道理我是知道,但是那些房产开发的财大气粗,就说你要给我搞好,不要出问题!监理那些家伙更是牛,他不签字,甲方不给你钱!我们只能提出方案,他们挑选。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
游魂 发表于 2006-8-24 13:13:00

那就是你门的关系没做到位啊!!!

不过说实在的,住宅小区项目是最烦琐和无聊的!!!

建议你还是从公关方面入手吧!!!

另你在智能小区版面招擂主的事咋没动静了,我看你是做小区的专业户了,建议你当第一期的擂主啊!!

俺是不做小区的,所以对这方面不太在行

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
粤涯 发表于 2006-8-24 13:57:00

回游哥:谢谢你提点,这个防雷是要好好搞好关系才好做!

那个擂台赛报名的人很少?万事开头难,搞起来就好啦

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
游魂 发表于 2006-8-25 02:31:00
所以你先上啊,你提出问题来,俺到是比较有兴趣参与讨论
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
yefengyuan 发表于 2006-8-28 20:01:00
学习中!
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页