<p>1根六类的非屏蔽双脚线的外径为6.6,管为25MM一根</p><p>那6.6/2=3.3 25/2=12.5</p><p>在25管里穿2根六类的截面利用率=(2*3.14*3.3*3.3)/(3.14*12.5*12.5)</p><p> =68.4/490=0.14</p><p>那么就是百分之十四,可是规范里要求是百分之25到百分之30,岂不是不符合了?</p>