    小弟有个工程,共24个点,其中4个固定的外,其余全部是一体机加全方位云台,分别在3个车间/

    现在出现一个奇怪的问题,就是在办公楼的车间云台变焦都可以控制,就是另外两个车间不行,用万用表量了一下控制线没有短路,云台用的是PTS-3030W(壁挂全方位的)解码器是PTS-9004A.485-232/无源/我现在先把不会转的云台解码器的信号控制线A和B端松开,解码器上的灯闪动正常,接上的话就绿灯特暗.后来干脆把所有不会转的前端解码器AB端都拆掉,然后接上控制线,就连原来可以转动的都不转了,奇怪死了,按道理讲,控制线没有短路的话应该不可能影响到原来的设备的,郁闷中...请各位高手讲解一下,谢谢!

备注:这个问题上个月也出现过一次,这个月又这样了,但是按照上个月的做法也没得到解决,极度郁闷中,望各位高手指点一下,小弟在此拜谢了.

23楼前是上个月时各位高手给的建议,现在又是这样的问题,时间为7月28日.

[此贴子已经被作者于2006-7-28 17:52:12编辑过]
回复

使用道具 举报

已有36人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
nbwcg 发表于 2006-6-20 21:38:00
补充一下:这个工程已经用了有半年了,前几天由于一个前端的摄象机下面220伏电源短路过,线烧断了又接的,才导致这个全面瘫痪,现在已经修复了一半,另一半还有11个点不能控制,解码板也换过几块了,从目前来看,解码器应该是正常的,就是线路估计有问题,但是通过万用表量了没有短路,只有在前端把AB两线拧在一起才显示短路.5555.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
王如连 发表于 2006-6-21 08:56:00

从你讲的看控制线应该没有问题,问题可能还是出在前端,先把云台的地址\协议\波特\和电脑上的重新配置一下如果不行的话把球机拿到机房进行单体调试,来断定一下是前端还是后端的问题,然后在找出解决方案.

  承接工程

电视监控.防盗报警.集团电话.

箱:wrlok123@sina.com

QQ:453462715

电话:05193383685

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
怒海狂鱼 发表于 2006-6-21 09:14:00
先看一下你的设置有没有问题。再在你的线路最远的那个点上加个120欧姆的电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
桃园一片 发表于 2006-6-21 09:34:00
从你所说的现象来看,可能是解码器的485芯片受损.可能有一个或多个解码器的芯片处于半正常状态(负载过大),全部拔下用万用表检查解码器(一定要停电)ab线电阻进行比较.阻值比其他小得多的就是有问题的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
雷仔无线传输 发表于 2006-6-21 10:17:00
大家都很热心,小弟我受益匪浅
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
安邦智能 发表于 2006-6-21 13:23:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xzwy9988 发表于 2006-6-21 13:48:00
支持伍楼的看法,可以试一试!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
liutao6688 发表于 2006-6-21 14:30:00

主控端接的是什么设备呀?是矩阵\键盘,还是DVR+RS485盒呀?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
haohuan2006 发表于 2006-6-21 14:40:00

打扰了,我做DVRS,有事联系QQ;48812751

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
lihao-757 发表于 2006-6-21 15:10:00
可以看看是不是码转换器的负载能力下降导致,赞同5楼说得
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
RUIDAYC 发表于 2006-6-21 16:50:00
我这的问题也差不多啊,12个点,4个转动的。本来好好的,有一 次机房不知道什么原因跳闸,后来云台就不正常了,有时候点好多下才转,有时转了就停不下来,有时自己乱转......,解码器、录象机都换过了,解码器自检时云台镜头都正常动的,距离最远的也不超过400米,大家讨论讨论啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
zj2004 发表于 2006-6-22 14:26:00

楼上朋友这个是不是因为距离超远了,485的总长是多少米?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
nbwcg 发表于 2006-6-24 11:32:00

呵呵,问题解决了,但是我一直没找到原因.我那里是3个车间,后面2个车间的11个点不能控制,前面的可以,我就把第2和第3个车间中间的控制线剪断后,把第2个车间的控制线接上解码器,把第1和第2个车间一起控制,结果云台就转动了/我又把第3个车间一全部连接上,和前面的一起控制,(只接上了A\B两根线,中间的金属网没有接)完全正常了,郁闷中.......就是把线剪掉再接起来就好了

为这个问题各个设备检查了好几天,没想到问题这么简单而又想不通,望哪位高手解释一下!谢谢!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
elechannel 发表于 2006-6-24 12:21:00

据我所知,普天视的解码器有问题;你可以多问问无锡的工程商;前几天我到他们门市里一大早就有人在和他们说解码器有问题,在争吵!后来他们给客户退货了;反正,我们只用他们做的护罩,其他的东西悠着点喽!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
cdm2004 发表于 2006-6-24 12:30:00

只接上了A\B两根线,中间的金属网没有接   是什么意思啊?

232转458本来就两根线啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
wangcheng520 发表于 2006-6-24 14:31:00
有可能是转换器的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
乜都捞 发表于 2006-6-28 15:30:00

看一下有没有电压过去...

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
sjm99 发表于 2006-6-28 16:25:00

是不是控制线内有静电?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
花弄影 发表于 2006-6-28 16:44:00
以下是引用RUIDAYC在2006-6-21 16:50:00的发言:
我这的问题也差不多啊,12个点,4个转动的。本来好好的,有一 次机房不知道什么原因跳闸,后来云台就不正常了,有时候点好多下才转,有时转了就停不下来,有时自己乱转......,解码器、录象机都换过了,解码器自检时云台镜头都正常动的,距离最远的也不超过400米,大家讨论讨论啊

我也遇到过这种情况。后来发现是其中一个云台电路烧了,而所有的控制线都是串的,于是全出了问题。单独检测时没有全部检测