最近做了一个电视监控工程,监控室是一个位于两栋6层楼中间的一个一层小屋(高4米).该小屋没有单独接地,电源是从80米外的配电室内采用50mm2五芯线引入,供监控设备和路灯照明共用,现在请问我的监控系统应该怎样接地?需要单独设置接地装置吗?请高手赐教!
使用道具 举报
能不能用电源的PE线作接地母线呀?
你的这种情况是不能的,因为:
1、PE线路较长,用其作接地母线时,阻抗较大,会影响雷电的泄放速度。
2、采用五芯线引入,线路较长时,受到雷电后PE线也会产生感应的。
监控室的接地可利用两栋6层楼的基础地网,用镀锌扃钢或圆钢焊接在其主钢筋上并引出作接地母线即可。
若有其它问题请与我联系,QQ:272059501,0755-81623858 刘先生
同意4楼
听班长的吧,自已做的地电阻过高的话还可以考虑抽最近的6层楼的主钢筋。
多谢各位回复,但是还有个问题,这两栋6层楼的基础钢筋接地电阻是4欧姆(甲方监理工程师提供的数据),接规范应该是不符合要求吧?