<p>地下室设置变频排风机,业主要求根据汽车尾气浓度检测,控制变频风机的启停和频率转速,</p><p>请问哪位仁兄做过类似项目?是用CO2好还是CO好? 这样的控制方式(根据汽车尾气浓度控制排风机)合理否?</p><p>还有CO传感器和排风机的点是不是要连在同一个DDC上?可以CO传感器连到DDC1,排风机连到DDC2吗?</p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
yiyi100 发表于 2006-7-25 10:48:00
我作过用CO控制排风机。不在一个DDC上也可以,最好是在一起
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
hdj 发表于 2006-7-25 11:22:00
<p>不在同一个DDC上的话,要接通讯线,编程的时候相关的变量要设置成全局变量(Global)</p><p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tangospy 发表于 2006-7-25 13:08:00
<p>&nbsp;请问CO传感器墙装的话,一般多少高度啊?2m?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
hvacbasha 发表于 2006-7-26 08:14:00
<p>一般的CO2浓度传感器也带有检测CO浓度的.你可以同时取两个模拟量的点,也可以任取一个.这点和排风机的控制点最好放在一个DDC上,如果你们钱多烧的话就用在两个DDC上.传感器一般安装在人的头部平均高度即可.即1.6M~1.8M.</p><p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tangospy 发表于 2006-7-26 09:15:00
<p>但如果DDC离传感器安装位置较远,很容易超过60m,不知该怎么办吗?</p><p>一般模拟量不超过60M的吧?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
firstjoin 发表于 2006-7-26 16:54:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>eliene</i>在2006-7-25 9:36:00的发言:</b><br/><p>地下室设置变频排风机,业主要求根据汽车尾气浓度检测,控制变频风机的启停和频率转速,</p><p>请问哪位仁兄做过类似项目?是用CO2好还是CO好? 这样的控制方式(根据汽车尾气浓度控制排风机)合理否?</p><p>还有CO传感器和排风机的点是不是要连在同一个DDC上?可以CO传感器连到DDC1,排风机连到DDC2吗?</p></div>如果是检测汽车尾气,我们一般用CO!CO传感器和排风机的点不一定在同一个DDC!一般CO的高度是离地30cm!