本人在做一社区监控时,其中两个镜头,其中一为700M,另一为800M,使用一条网线过去,二路视频,二路控制,

布线使用百分百纯铜/0.5线径/非屏蔽的好网线,布线时都避开强电,且均套PVC管,附近肯定无什么干扰源,

使用鹏凌的PKT100ST-B ,PKT100SR-B,也有试过前无源后有源的,前有源后无源的,也试过SANNE的,画面干扰大(水状波纹),(收发器已经有效接地了),最严重的

是重影现象特严重,请教各位同道或者厂家技术支持,谢了!

回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
SupermanTm 发表于 2006-7-15 23:58:00
重影现象大部分是阻抗不匹配导致信号反射(在传输线上来回反射)造成的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cf88 发表于 2006-7-16 10:36:00
楼上的说的很对!可以试下接收端外接2哥50欧电阻对公共地(COM或电源地或视频线屏蔽层)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
huangcs 发表于 2006-7-16 21:39:00
呵,根据厂家的技术支持,问题已得到解决。