智能小区中,投诉最多的是三表远传和可视对讲。而三表远传,作为智能小区的必须设备,目前不尽人意,原因主要有以下几种:
1、采集器产品质量不高。一般情况是:没有掉电保存的功能,停电后又来电,必然读表不准;有掉电保存,但采取一个脉冲一计的方式,对于象电表很多脉冲的情况,存储器的读写寿命很快达到,导致读表不准;对脉冲的可能性估计不足,导致多计或少计;没有时间基准,对一定时间内的意外脉冲、数据无法处理;数据传输协议不合理,导致错误读数。
2、表具提供脉冲不准确或不规范。电表有3200,1600,800个脉冲一度的;水表有100,30,1000个脉冲一吨的;煤气表有100,1000个脉冲一方的;更多的表具生产厂家可以按用户的要求定制,导致表具的脉冲数千奇百怪,多少脉冲的都有。除了脉冲数,脉冲输出方式也有很多,电表一般都是光电隔离输出;水表有霍尔效应输出,有干簧管输出,干簧管输出的为了达到防磁、防并线、防剪线的目的,又变成可变电阻式输出;煤气表一般为干簧管输出。
3、施工不规范,接线错误或误接。由于抄表线路较多,没有明确的标记,将A户线路接入B户,这样的情况,永远也不可能抄准;没有有效的检测线路短路或断路的手段,线路接入采集器后,采集器采集不到脉冲,当然谈不上抄准。
4、地产商为了节省成本,可能被一些低价低质的产品供应商打动,从而被动地采用了不好的三表远传系统。
5、物业管理部门对远程抄表没有信心。因为初期没有校对表头,入住率不高,系统使用初期肯定抄表不准,从而引起物业管理部门的怀疑,使抄表系统实际无法投入使用。
先抛一块砖,希望引出更多的玉!!!