[求助]精度0.1的温度传感器...

[复制链接]
云亮 发布于: 2006-6-6 09:13 909 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p>求助:手里有个项目,控制板换的出水温度,一次侧是制冷剂,板换用于压钢设备降温,出水温度要求精度较高!!</p><p>在这基础上我需要高精度的温度传感器,精度正负0.1</p><p>希望厂家,经销商和我两系 </p><p>黄云亮 022-21424737&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; QQ&nbsp; 573136120&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; E-mail:<a href="mailto:hyl_siemens@163.com">hyl_siemens@163.com</a></p>
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
不阴天 发表于 2006-6-6 11:52:00
<p>怎么没有人回应呢!!!急需!!!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
不阴天 发表于 2006-6-6 11:59:00
<p>怎么没有人回应呢!!!急需!!!!</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sagiwang 发表于 2006-6-6 12:56:00
honeywell STTD 传感器 直接找honeywell工控部门
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
诲人不倦 发表于 2006-6-7 20:17:00
<p>你说的0.1度如指的分辨率,一般传感器都能达到,闭着眼抓就行了。测量精度要达到0.1度则必须给出测温范围,测温范围太大(如0~100度)是做不出高精度传感器的,我们做的测量精度达到0.1度的传感器测量范围只能在测量值+-5度范围内,能符合你的要求吗?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
hvac 发表于 2006-6-7 22:09:00
楼上是行家。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
不阴天 发表于 2006-6-14 17:41:00
<p>五楼的弟兄,</p><p>你的建议不符合我的要求,因为客户要根据工况要求,修改不同的设定值。</p><p></p>