<p>请教各位前辈据我了解强弱电不可以共用一个竖井,但是在网上查找相关规范只是注明强弱电在共用竖井时候需要保持一定距离,而没有注明需要分离。不知道各位前辈是否知道那个规范对此有明确规定。谢谢!最好有下载处!</p>
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
千织万缕 发表于 2006-8-7 11:47:00
应该没有这方面的强制要求,竖井的设置一般遵循建筑规范或建筑防火规范。另,如强弱电共用竖井可以参考强弱电布线间隔标准和部分相关标准,可以在综合布线设计规范中找到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
甄铭 发表于 2006-8-7 12:27:00
<p>在GB/T 50311-2004标准(网上下载名称为GBSS 50311)的6.5.4中“缆线不应布放在电梯、供水、供气、供暖、强电等场地及其竖井中。”根据标准的定义,“不应”实为“不允许”。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dl笨笨 发表于 2006-8-7 12:41:00
谢谢前辈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
huangyz888 发表于 2006-8-9 15:30:00
对的呀。一个是平行间距,二个是做好防火封堵