Fluke NetWorks:RC2让通道测试结果更精确...

[复制链接]
gaodonghui 发布于: 2007-4-11 10:52 478 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<span class="top11">随着越来越多的厂商开始推广“通道保证”,许多安装商发现他们需要提供通道测试结果。 <br/><br/>通道测试的配置,是布线系统的设计和使用人员用来验证整个通道或系统性能的一个重要指标。 通道可以包括最长为90米的水平电缆,工作区中的设备跳线,信息插座/接头,接近工作区的可选转接点和配线区的两次交插连接。 设备跳线、用户电缆和跳线的总长度不能超过10米。应注意的是,通道两端的设备接头不包括在通道的定义之内。 <br/><br/>当进行通道测试时,结果只对当前使用的用户电缆有效。换言之,只要换了用户电缆,测试结果就不再有效了, 这是因为没有两条用户电缆的性能是完全一样的。正因如此,对安装商来说提供所有链路的通道测试结果是不可能的。然而, 最终用户要求用不同长度的用户电缆对一定数量的安装链路进行通道测试,这将使最终用户更有信心地认为整个系统满足他们的要求, 而不只是现在已安装的链路。推广通道解决方案的厂家也有测试通道的需求。 精确地进行这一测试的挑战在于所选用的测试仪和采用的测试技术。 如图1,可以发现,在整条链路中有六个连接点是产生串扰的源。 重要的是链路与测试仪测试端的这个连接点对测试仪产生的串扰不应包括在通道测试的结果中。 <br/><br/> <img src="http://www.dvbbs.net/ShowImg.asp?p=/2006-3-18/92217a1801310.jpg" alt=""/>
                <br/><br/>使用DSP技术(数字信号处理),测试仪能够排除此连接点的串扰,但存在一个问题:就是当进行NEXT测试时, 测试仪只排除了近端的串扰,而没有排除远端对NEXT测试的影响。这在测试较短链路,如20米或更短, 或远端接头串扰过大的链路时,就成为一个严重的问题。这是因为远端的接头此时已足够近,而对整体测试产生很大的影响。 多数情况下如此短的链路其测试结果会失败或余量很小。远端接头产生的过多串扰就是问题的原因,而不是因为安装问题。 这对5类和超5类链路不成问题,但对于NEXT测试要求极为严格的6类链路,就会出现问题。 这一问题已反映在标准对精度的要求上。对通道测试,250MHz处最大允许误差为±4.2dB左右。 <br/><br/>解决方案:RC2<br/><br/>解决方案非常简单,排除远端接头产生的串扰。这听起来容易但却非常复杂,因为不同长度的通道会给出不同数量的反射串扰。 <br/><br/>Fluke Networks为此设计了一种基于DSP-4000系列DSP技术优势的数学算法。为了说明这一点, 远端接头产生的NEXT可以通过一个简单的实验看到。用3.7版本的DSP4000对一条20米的链路进行通道测试。 再用具有远端接头补偿(RC2)功能的3.8版本的DSP-4000进行同样的测试,结果如下: <br/><br/>没有采用RC2时,得到的不是真正的性能。正如所看到的,在这一例子中,我们将余量从7.1dB提高到11.6dB。 回波损耗的情况不一样,在大多数情况下,“3dB法则”会消除短链路回波损耗不合格的结果。 <br/><br/>没有采用RC2时NEXT的图形如图2。<br/><br/> <img src="http://www.dvbbs.net/ShowImg.asp?p=/2006-3-18/14419a1801311.jpg" alt=""/>
                <br/><br/><img src="http://www.dvbbs.net/ShowImg.asp?p=/2006-3-18/17151a1801312.jpg" alt=""/>&nbsp;<br/></span>
回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sgrong68 发表于 2007-4-12 14:10:00
学习了,