鬼狼 发布于: 2006-4-23 11:35 557 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

求教高手们一个问题:球机。

由输入交流220v输出交流24V变压器供电,当控制线与电源线接反时,是否会击穿控制线终端电路???]

遇到的问题是:视频信号没有问题,图象清晰。当点击云台控制,使其旋转时,有明显的感应信号,但摄像头就是不转。码转没有问题,正负极没有错,通讯端口没有问题,但为什么就是不转呢?不解???难道真的是球机因为线接反一次,而导致球机控制终端烧毁。从而使球机不能正常运转????

但以前也出现过电源线与控制线接反的事情,但是那个球机没有任何的问题,至今运转正常。不解!!!

望高手门指点指点,在此谢过!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
dds111999 发表于 2006-4-23 13:54:00
我遇到过一次,不是接反了,而是AC24的给接的DC24V,摄像机有图像,但球机就是不转,改过来就OK了,建议你看看24的输出是交流的吗?理论上交流不分正负的,但在安装时还是没有接反过!至于控制线和电源线接错了,到是从来没有碰到过!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
afoolboy 发表于 2006-4-23 16:54:00
电源线和控制线接反了,烧控制板的概率很大。查一下控制相关设备,如串口、码转、解码板等。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
matop 发表于 2006-4-23 18:12:00

是呀

烧毁的机率很大

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xu7677 发表于 2006-4-24 11:17:00
换个解码器的保险看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
鬼狼 发表于 2006-4-25 11:13:00
多谢各位了,问题解决了,球机烧毁了,换了个新的,一切OK!谢谢!