请教水阀和蒸汽阀能否变径问题...

[复制链接]
shlh 发布于: 2006-4-10 16:01 867 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
本人做工程经常遇到别人把水阀和蒸汽阀变径,请问可否,如何变???谢谢!!!
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
兰色的风 发表于 2006-4-10 17:04:00
可否变径需要计算,采用小口径阀门及执行器可能大大降低系统造价。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
shlh 发表于 2006-4-10 17:25:00
<P>楼上的可否详细介绍下,谢谢!</P>
<P><a href="mailto:shlhw@126.com" target="_blank" >shlhw@126.com</A></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
shlh 发表于 2006-4-10 17:29:00
<P>楼上的可否详细介绍下,谢谢!</P>
<P><a href="mailto:shlhw@126.com" target="_blank" >shlhw@126.com</A></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
兰色的风 发表于 2006-4-11 16:40:00
每个阀门都有它的Kvs值,实际就是考虑诸多因素后允许的最大流量,几句话说不清楚。在多数情况下,缩1档口径使用没问题。特别说一下,选用口径太大的阀门,控制特性并不一定好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
schoneywell 发表于 2006-4-11 21:35:00
在流量特性满足控制要求的情况下,是可以考虑将控制阀的口径变小一个规格(加钢管或软管),但一般不建议这么做。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
shlh 发表于 2006-4-21 15:04:00
谁能详细介绍下?举个例子吧,谢谢!
回复 支持 反对