千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于 双绞线传送视频抗干扰的问题?急急急...

[复制链接]
junet2000 发布于: 2006-4-11 15:26 781 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
有个工程采用双绞线传送视频,但有个摄像机在变压器的附近,有较强的电磁场干扰,请问高手双绞线的抗干扰能力如何,这种情况下该如何处理?,另外采用五类网线用作云台的485控制信号,距离在300米左右,和视频一起传送没问题吧?请高手指点
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
heml 发表于 2006-4-11 16:03:00

如果你用双绞线设备在正常使用的情况下,对强干扰不能彻底抑制。唯一的办法只能换为高频同轴电缆,采用调制解调传输技术才能完全避开干扰。这是实际工程证实了的。有不明白的,请与我们联系:0755-83312775 QQ:364139019

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
flyingamu 发表于 2006-4-17 14:00:00

你可以检查一下线路,周围是否有强电,或者磁性物体,如果线路短的话可以重做试一下,看是不是屏蔽措施没做好,实在不行,可以试验一下我们公司产品,专门针对干扰设计的抗干扰产品,效果挺不错的,可以打电话或者QQ,MSN,MAIL等联系我

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liguibin 发表于 2006-4-18 22:43:00
双绞线视频设备抗干扰能力很强,我做过220V交流与双绞线并行布线800米没有一点干扰.楼主试试看呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cf88 发表于 2006-4-19 08:30:00

他的问题是变压器!

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆