CK238主机加4对双光束红外对射,一对4光束对射,不...

[复制链接]
nfl007 发布于: 2006-3-9 20:42 805 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

如题,另加一个被动红外探测器,总共6防区,用的是8防区主机,艾礼富探头

其中第3防区总是报警后不能消除防区号,3防区为4光束的

在每天下午的时候都使用正常,到晚上就不行

请问,对射可以用交流供电,也可以用直流吗?因为用表测量主机输出是DC12V

3防区距离大约300米,用16V交流电源给对射供电,在前端有13。5V电压

后来该用主机上12V输出给对射,问题同样

回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
怒海狂鱼 发表于 2006-3-11 13:59:00

对射可以用交流电供的.但不能混合供.

你说每天下午可以用是指可以布撤防还是可以消防区号?还有晚上3防区灯是闪烁还是常亮?(你是按*1#消吗?)这个和电源没有关系的

你可以先把3防区直接接到其他防区上看看.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qiuxing950 发表于 2006-3-12 21:46:00
按*1#消号,报警时对射器电压够不够,或者对射器故障。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
nfl007 发表于 2006-3-20 12:31:00

晚上按*1#消防区号消不掉,所以不能布防,就象有个东西在一直隔断这个防区一样

回2楼,不能混合供电,但是被动红外室内探测器是要直流的

还有最后我直接用主机输出的12V供电,到晚上还是一样,用交流供电16V,测量3防区就只有13。5V

那么DC12V的话应该只有9V多一点。这个电压不够也回导致不能消除防区号吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报