如题,另加一个被动红外探测器,总共6防区,用的是8防区主机,艾礼富探头
其中第3防区总是报警后不能消除防区号,3防区为4光束的
在每天下午的时候都使用正常,到晚上就不行
请问,对射可以用交流供电,也可以用直流吗?因为用表测量主机输出是DC12V
3防区距离大约300米,用16V交流电源给对射供电,在前端有13。5V电压
后来该用主机上12V输出给对射,问题同样
使用道具 举报
对射可以用交流电供的.但不能混合供.
你说每天下午可以用是指可以布撤防还是可以消防区号?还有晚上3防区灯是闪烁还是常亮?(你是按*1#消吗?)这个和电源没有关系的
你可以先把3防区直接接到其他防区上看看.
晚上按*1#消防区号消不掉,所以不能布防,就象有个东西在一直隔断这个防区一样
回2楼,不能混合供电,但是被动红外室内探测器是要直流的
还有最后我直接用主机输出的12V供电,到晚上还是一样,用交流供电16V,测量3防区就只有13。5V
那么DC12V的话应该只有9V多一点。这个电压不够也回导致不能消除防区号吗?