有一个项目,监控点离监控中心有1000米,用双绞线传输,控制信号和视频信号可不可以用一跟5类线传输,会不会有干扰???

回复盼望!

回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
a999999999 发表于 2006-3-19 04:17:00
不会,放心用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
cf88 发表于 2006-3-19 09:59:00
不客气,用吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
stwqt 发表于 2006-3-19 11:52:00
不会的,我在工程实际中使用过
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xie4hd 发表于 2006-3-20 09:27:00
不知道各位是不是都在实际项目中用过?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhuanjia 发表于 2006-3-20 10:06:00
大胆地用吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
两个城市 发表于 2006-3-20 10:23:00
可以用的,双绞线的最大通讯传输距离是1200米,放心的用吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
两个城市 发表于 2006-3-20 10:26:00
用双绞线视频传输设备,通过使用此种设备,可以将双绞线应用于监控图像传输,它很好地解决了上面的难题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hanmo2004 发表于 2006-3-20 14:30:00

如果你的前端设备比较多超过10以上,那么,我建议你采用共缆传输好了。原因如下:

1.双绞线没有那么长的室外型电缆,所以,施工质量是无法保证的。

2.由于我们是搞传输的,专门用示波器看过几家产品的指标,发现不尽人意。所以,建议你在使用的时候一定要在实际的现场测试一下,再决定是否使用。

3.由于传输线路长,各线路接驳点的处理因人而异,这就会导致传输效果的不一致。例如,接头处没有包好胶布,和金属管壁接触了。图像的传输质量也是无法保证的。

4.共缆监控采用的是有线电视传输技术,稳定可靠,施工配件、线缆、工具都是通用的。这也就表明这一技术早已普遍使用了。

5.有线电视技术传输的信号是高频信号,而且,频率的划分十分的严格,那么,也就意味着不会有什么别的频率干扰50MHz-860MHz这个范围的电视信号,如果还是有干扰,我们还可以使用其他的信道。所以,干扰的问题解决了。

6.关于1000米以上传输几十个点的监控项目,我们已经做过不止10个了,都是派出所和社区治安监控使用的,因此,在共缆传输方面我们是非常有经验的。

7.在论坛里有很多关于双绞线传输、宽频共缆传输的技术帖子。建议你看一遍再决定采用那种传输方式。