zhouzhong503 发布于: 2006-3-10 10:34 484 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

手头上刚完成的一个周界防越工程,有18对红外对射,采用集中供电方式,将18对全部布防后,在周界软件里18对红外的显示本来是绿色,并且有闭合字样的显示,这样就表示一切正常。但在一次将机器重装系统后,软件中的显示全部变成黄色,并且全部显示开路的字样,按道理这样表示无法布防,但很奇怪一样可以布防,系统也显示布防成功,只是在那以后就经常出现误报警的情况。

在将报警主机的系统全部复位后,重新第一次在软件里进行操作,结果一切正常,显示也变成绿色,也有闭合字样,但在将操作进行保存,交换数据后,第二次再打开软件,又变成黄色,开路情况,一样布防,也产生误报警。

请教供货商,他们对这种现象也无法解决,不知道怎么回事。

现请教各位前辈,望赐教!!

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
好孩子俊杰 发表于 2006-3-10 10:39:00
用什么主机啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhouzhong503 发表于 2006-3-10 10:41:00
是加拿大枫叶的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhouzhong503 发表于 2006-3-10 10:50:00

怎么没有人赐教呀????

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
peteraiyan 发表于 2006-3-10 14:47:00
那就软件系统不好,那有什么不好解决的,不行就换,产品有多少,选择就有多少啊,还好没买的什么地,呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
三十九度 发表于 2006-3-15 20:42:00

软件有缺陷