<P>各位大侠小弟在此有礼了...</P>
<P>想问一些菜鸟问题...恳请大家回答一下</P>
<P>一是</P>
<P>网线里面有八条,它们之间有什么不同??</P>
<P>二是</P>
<P>如果将网线里面的线对调...就是一边是绿..白绿...棕...白棕...蓝...白蓝...橙...白橙,,,,,另外一边也是绿..白绿...棕...白棕...蓝...白蓝...橙...白橙这样对调也可以上到网,可是有什么区别呢??网速会慢么??为什么要有A/B类网线之分呢??</P>
<P>三是</P>
<P>将100M快速以太网一端的第7号线和第8号线(也就是白棕和棕)对调,网速会很慢,这是什么回事呢??10M/100M快速以太网不是只用到其中的四根线(也就是1,2,3,6号线)么??</P>
<P>四是</P>
<P>我们这里的学生宿舍里面有些网线中间断了一号线,然后我将八号线调回来给一号线用(两端同时对调)为什么只能工作在10M的模式下呢??而且只可以用单机拔号上网.  PC和端口之间用宽带路由或者HUB都不可以上到网或者网速极慢,丢包严重??怎么强迫HUB或者路由工作在10M模式下呢??10M的网线是什么做的吖??是不是只用两根线就可以的了??</P>
[此贴子已经被作者于2006-3-6 13:32:37编辑过]

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
livanly 发表于 2006-3-17 18:27:00
晕咯...怎么没有人回答吖??郁闷...自己UP一下....
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yshuo 发表于 2006-3-18 00:06:00
<P>答</P>
<P>一、线的1.2.3.6传输数据,4.5可做语音,7.8做备份</P>
<P>二、在PDS工程中,有2种接线标准,T568A/T568B,接线方式为,绿白、绿,桔白、蓝,蓝白、桔,综白、棕;对调后为桔白、桔,绿白、蓝,蓝白、绿,棕白、棕。区别就是工程打线的习惯,哪种都可以,常用的为B标准。</P>
<P>三、这是信号传输方式,你可以不接,但不能接反</P>
<P>四、看一下你的线路是否有问题,可是水晶头是否松动,重新压一下</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
87575206 发表于 2006-3-18 10:25:00
<P>顶!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
雪原 发表于 2006-3-18 13:02:00
学习~ 请问:很多人用网线当电话线  优势在那里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sundy28 发表于 2006-3-18 15:00:00
<P>主要還是抗干擾能力要好些,看你選擇替代的網線質量如何了,一般的用個100多米還是沒問題的,等待樓下更好的答案</P>