pipipa 发布于: 2006-3-8 23:00 686 次浏览 1 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在我公司的一个工程,一个项目是通过光端机远程控制AD917快球。现出现两个问题:

1、光端机的数据口为485,通过快球底板后不能控制,后拆掉底板直接接到422口后OK,但由于没有快球底板,风扇失去作用,能否解决?

2、严重问题:快球全部安装完成后,发现快球控制不正常(时灵时不灵,距离远的控不到),排查原因:485电路接上负载后电压非常低。个人认为:此工程的布线是由综合布线的公司做的,由于一些原因,做线的把快球控制线放错了,用的是2×0.75的平行线,且为星型连接,造成485 电路反射信号很大,基本上在线路上衰减了。

现在,重新布线难度相当大,那位DX有办法???

谢谢了!!!

回复

使用道具 举报

已有1人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
asdf3177 发表于 2006-3-8 23:32:00

没看懂,第一个问题说的是光端机,第二个问题又说是控制线??????到底用的是什么????

方便的话,请把你们的工程做个详细说明发到我的邮箱里,大家一起探讨一下.
ddrea6188@163.com

回复 支持 反对